250 kva jenerator den panoya hat cekmek

barisinag

Üye
Katılım
6 Eyl 2012
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
38
arkadaslar 250kva lık jeneratörümüz var 5 metre yanındaki panoya kaçlık kablo çekmem lazım 250kva 200kw yapıyor bu konuda yardımcı olurmusunuz acaba


ve panodan sonrada 110kva lık kompresore kablo cekilecek gene 5 metre mesafeli buraya kaçlık kablo çekmemi önerirsiniz...

200 kw nın tümünü kullanıcağım.

aydınlatma ve kaynakmakinleride olucak..
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3*185-95 jenaratör içim 3*70-35 komprasör icin
 
Jeneratör Pano Arası:
Kabloyu Topraka Serecekseniz = 3x185+95
Kabloyu Açıktan Çekecekseniz = 3x240+120

Panodan Komprosör Arası:
Kabloyu Topraka Serecekseniz = 3x50+25
Kabloyu Açıktan Çekecekseniz = 3x70+35

uygundur. kendiniz hesaplamak isterseniz imzadaki programı indiriniz.
 