arkadaslar 250kva lık jeneratörümüz var 5 metre yanındaki panoya kaçlık kablo çekmem lazım 250kva 200kw yapıyor bu konuda yardımcı olurmusunuz acaba


ve panodan sonrada 110kva lık kompresore kablo cekilecek gene 5 metre mesafeli buraya kaçlık kablo çekmemi önerirsiniz...

200 kw nın tümünü kullanıcağım.

aydınlatma ve kaynakmakinleride olucak..
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3*185-95 jenaratör içim 3*70-35 komprasör icin
 
Jeneratör Pano Arası:
Kabloyu Topraka Serecekseniz = 3x185+95
Kabloyu Açıktan Çekecekseniz = 3x240+120

Panodan Komprosör Arası:
Kabloyu Topraka Serecekseniz = 3x50+25
Kabloyu Açıktan Çekecekseniz = 3x70+35

uygundur. kendiniz hesaplamak isterseniz imzadaki programı indiriniz.
 