24V AC gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır?

cakir

Üye
Katılım
24 Tem 2007
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 24V AC gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İnternette veya forumda küçük bir araştırma yaparak sorunun cevabını rahatlıkla bulabilirdin. Yinede cevaplayayım:

1 faz gerilim düşümü %e= 200.N.l/(k.S.U2)

3 faz gerilim düşümü %e= 100.N.l/(k.S.U2)

formülleri ile hesaplanır.

Burada;

%e=Gerilim Düşümü............... (yüzde)
S=İletken Kesiti.................... (mm[SUP]2[/SUP])
N=Güç................................ (kW)
K=İletkenlik Katsayısı............. (m/Ωmm[SUP]2[/SUP]) (Bakır için 56, Alüminyum için 35)
U=Gerilim............................. (volt)
L=Hat Mesafesi..................... (metre)
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…