24V AC gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır?

cakir

Üye
Katılım
24 Tem 2007
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 24V AC gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İnternette veya forumda küçük bir araştırma yaparak sorunun cevabını rahatlıkla bulabilirdin. Yinede cevaplayayım:

1 faz gerilim düşümü %e= 200.N.l/(k.S.U2)

3 faz gerilim düşümü %e= 100.N.l/(k.S.U2)

formülleri ile hesaplanır.

Burada;

%e=Gerilim Düşümü............... (yüzde)
S=İletken Kesiti.................... (mm[SUP]2[/SUP])
N=Güç................................ (kW)
K=İletkenlik Katsayısı............. (m/Ωmm[SUP]2[/SUP]) (Bakır için 56, Alüminyum için 35)
U=Gerilim............................. (volt)
L=Hat Mesafesi..................... (metre)
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,918
Kullanıcılar
449,607
Son üye
sinan343834

Yeni konular

Geri
Üst