Arkadaşlar 24V AC gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Katılım
18 Mar 2008
Mesajlar
139
Puanları
1
Yaş
38
İnternette veya forumda küçük bir araştırma yaparak sorunun cevabını rahatlıkla bulabilirdin. Yinede cevaplayayım:

1 faz gerilim düşümü %e= 200.N.l/(k.S.U2)

3 faz gerilim düşümü %e= 100.N.l/(k.S.U2)

formülleri ile hesaplanır.

Burada;

%e=Gerilim Düşümü............... (yüzde)
S=İletken Kesiti.................... (mm[SUP]2[/SUP])
N=Güç................................ (kW)
K=İletkenlik Katsayısı............. (m/Ωmm[SUP]2[/SUP]) (Bakır için 56, Alüminyum için 35)
U=Gerilim............................. (volt)
L=Hat Mesafesi..................... (metre)
 