249 volt

abcabc00

Üye
Katılım
19 Haz 2023
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
36
Merhabalar. Isı pompama gelen hat(trifaze) güç çekmezken 249 Lara kadar voltaj çıkıyor. Cihaz güç çekmeye başladıkça voltaj düşüyor. Normal aralığa iniyor. Bu değer cihaz için zararlı mıdır? Teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Avrupa birliği ile uyumluluk gereği, Türkiye'deki Şebeke voltajının nominal değeri 230 V olarak güncellendi. Uzun zamandır durum bu. Ağız alışkanlığı ile 220 V diyoruz ama nominal şebeke voltajı 230 V dur. Buna da %10 tolerans tanınmıştır ve dolayısıyla şebeke voltajını 207 - 253 V arasında ölçüyorsan, herşey normal demektir ve bu şebeke voltajı ile uyumlu cihazların çalışması lazım.

Ama tabi Çin malı bir cihazdan bahsediyorsak, uyumluluğın bir garantisi yoktur, her şey olabilir.
 
Avrupa birliği ile uyumluluk gereği, Türkiye'deki şebeke voltajının nominal değeri 230 V olarak güncellendi. Uzun zamandır durum bu. Ağız alışkanlığı ile 220 V diyoruz ama nominal şebeke voltajı 230 V dur. Buna da %10 tolerans tanınmıştır ve dolayısıyla şebeke voltajını 207 - 253 V arasında ölçüyorsan, herşey normal demektir ve bu şebeke voltajı ile uyumlu cihazların çalışması lazım.

Ama tabi Çin malı bir cihazdan bahsediyorsak, uyumluluğın bir garantisi yoktur, her şey olabilir.
Hocam LG marka ısı pompası.
 