Merhaba şuan elimizde 1600kva trafo var fakat güç yetmiyor. Bunun için trafoyu 2000kva ile değiştireceğiz şimdi köşkün değişmesi gerekiyor mu , yani 1600kva bulunan köşke 2000kva tarfoyu koyabilirmiyim.

Bu trafo değişimi yaparken nelere dikkat etmem gerekiyor hangi işlemler gerçekleşecek acaba?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1000 kva ile 2000 kva arasında kullanılan o.g akım trafosu oranı 40/5 oldugundan dolayı akım trafosunu değişmene gerek yoktur ama o.g trafo çıkış rolesinin ayarlarının mutlaka değişmesi gerekir bu işin o.g kısmını oluşturuyor
 
Yönetmelikte değişiklik olmadıysa(ki olmadığını sanıyorum) beton köşk içine 1600 kVA'dan büyük trafo koyamazsınız,mevcut köşklerin tip testleri,ısınma testi vb. testler 1600 kVA'ya göre yapılarak şartname ve yönetmelik oluşturulmuştur.
 
aynı köşke koyarsın trafoyu ama og tarafındaki koruma elemanlarının değerlerini ayarlaman gerekiyor ve ag çıkış tarafındaki kablo ve şalterlerinin güçleri yetecekmi onuda kontrol etmen gerekir
 
" o.g trafo çıkış rolesinin ayarlarının mutlaka değişmesi gerekir" bu ayarları nasıl neye göre yapacağım



"og tarafındaki koruma elemanlarının değerlerini ayarlaman gerekiyor ve ag çıkış tarafındaki kablo ve şalterlerinin güçleri yetecekmi onuda kontrol etmen gerekir"
og tarafındaki ayarları neye göre yapmam gerekiyor ve ag tarafında 630 amperlik şalter ve 95 lik nyy kablolarla makinelere enerji dağıtılmış durumda
 
1600kVA trafonun AG ana şalteri 2500A, 2000kVA trafonun AG ana şalteri 3200A olmalıdır. Bahsettiğiniz 630A şalter ve 95mm2'lik kablolar sanırım yüklere giden hatlara ait.

Trafo değişimi için en başta, bağlı bulunduğunuz tedaş işletmesi ile diyaloğa geçmeniz gerekli. OG tadilat projesi de çizilmesi lazım. Proje onayından sonra işlemlere başlayın. Malzeme temini bir şekilde yapılır çünkü...
 
-İlgili Tedaş işletmesinden 1600 KVA dan 2000 KVA ya güç yükseltme için enerji müsaadesi yazısı.
-Enerji müsaadesinde belirtilen koşullara uygun proje çizimi ve ilgili makama onaylatılması.
-Onaylı projeye göre işin yapımı
-Yapılan işin geçici kabulünün Tedaş heyetince yapılarak sürekli enerji verilmesi
-Güç yükseltme ile ilgili Bağlantı ve parakende satış sözleşmelerinin yapılması ile
işlemleriniz tamamlanacaktır.
 
Arkadaşlar çok teşekkür ederim. trafo değişimini bir danışmana sorduğumuzda elimizde ki trafo güçünün yeterli olduğunu belirtti ve aşağıda gerekli hesaplar yapılmıştır. Hesap doğru mudur?



MERHABA;

TRAFO GÜÇÜ MEVCUT DURUMU;


TRAFO SAYISI 2
TRAFO GÜÇÜ (2000+1600=3200KVA) 3200KVA

2000KVA TRAFONUN TAŞIYABİLECEĞİ AKIM(2000/(1.73*380)~=3000A) 3000A
ŞUAN KULLANILAN AMPER MİKTARI 2400A
%100 ÇALIŞMADA BOŞ KALAN AMPER MİKTARI 600A

1600KVA TRAFONUN TAŞIYABİLECEĞİ AKIM(1600/(1.73*380)~=2500A) 2500A
ŞUAN KULLANILAN AMPER MİKTARI 850A-900A
%100 ÇALIŞMADA BOŞ KALAN AMPER MİKTARI 1600A
TOPLAM BOŞ KALAN AMPER MİKTARI(1600+600=2200A) 2200A

GELECEK OLAN MAKİNELERİN ÖZELLİKLERİ;
GELECEK OLAN MAKİNE KURULU GÜCÜ 193.6KW
TALEP GÜCÜ(0.8*193.6~=160KW) 160KW
TALEP GÜÇ AKIMI (160*2=320Amax) 320Amax.
TOPLAM 6 MAKİNE GÜÇ AKIMI(6*320=1920A) 1920A

MAKİNELERİN MONTAJINDAN SONRA OLUŞACAK DURUM;

MAKİNELERİN GELMESİYLE BOŞTA KALAN AMPER MİKTARI(2200-1920=280A) 280A

GELECEK OLAN MAKİNELERİN 1 TANESİNİ (320A), 2000KVA TRAFOYA TAKARAK 600-320=280A BOŞ KALACAKTIR
DİĞER 5 TANE MAKİNEYİ(1600A), 1600KVA TRAFOYA TAKARAK BU TRAFODA BOŞ YER KALAMAYACAKTIR.
VEYA
GELECEK OLAN MAKİNELERİN 2 TANESİNİ (640A) 2000KVA TRAFOYA TAKARAK (640+2400=3040A) TRAFO %102 DOLACAKTIR
DİĞER 4 TANE MAKİNEYİ(1280A) 1600KVA TRAFOYA TAKARAK %88 DOLARAK BU TRAFODA 320A BOŞ YER KALACAKTIR.
 
BU HESAPLAR KISMEN DOĞRU;şöyleki 2000 KVA bir trafonun zahiri akımlarını hesaplamış arkadaş.Oysa gerçek vereceği akım güç faktörüne bağlıdır.Cos f=0,999 yapılırsa Bu durumda 2000 KVA lik bir trafodan ; alacağınız akım 2000KVA *0,999= 1998 kw. I=1998.000W/1,73*400V.=2887 A. alabilirsin.