Arkadaşlar;

34.5 kV YG XLPE kablolarda 1 sn deki akım yoğunluğunun 145A/mm2 olduğunu duydum. OG kısa devre akımı 16kA ise, 16000/145=110mm2. Yani 120 mm2 kablo kullanabilirsin deniliyor. Teknik bir eleman olarak bunun doğru olup olmadığına bakmak isterim teknik açıklamaklarla.
Lakin bununla ilgili bir tabloya ya da çizelgeye araştırmalarım neticesinde rastlayamadım. Bu konuda bilgisi olan varsa tarafıma aktarırsa iyi olur.
kolay gelsin.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ben sordum ama buldum arkadaşlar cevabı. paylaşim :)
Prysmian katoloğunun arka kısmında 1-36kV protothen kabloların sn-A/mm2 katoğundan 145A/mm2 olduğu görülebilir...

Kolay gelsin.
 