Arkadaşlar;

34.5 kV YG XLPE kablolarda 1 sn deki akım yoğunluğunun 145A/mm2 olduğunu duydum. OG kısa devre akımı 16kA ise, 16000/145=110mm2. Yani 120 mm2 kablo kullanabilirsin deniliyor. Teknik bir eleman olarak bunun doğru olup olmadığına bakmak isterim teknik açıklamaklarla.
Lakin bununla ilgili bir tabloya ya da çizelgeye araştırmalarım neticesinde rastlayamadım. Bu konuda bilgisi olan varsa tarafıma aktarırsa iyi olur.
kolay gelsin.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Konu Sah
volkanpasha
Katılım
19 Haz 2009
Mesajlar
277
Puanları
1
Ben sordum ama buldum arkadaşlar cevabı. paylaşim :)
Prysmian katoloğunun arka kısmında 1-36kV protothen kabloların sn-A/mm2 katoğundan 145A/mm2 olduğu görülebilir...

Kolay gelsin.
 