1sn 145A/mm2

Katılım
19 Haz 2009
Mesajlar
277
Puanları
1
Arkadaşlar;

34.5 kV YG XLPE kablolarda 1 sn deki akım yoğunluğunun 145A/mm2 olduğunu duydum. OG kısa devre akımı 16kA ise, 16000/145=110mm2. Yani 120 mm2 kablo kullanabilirsin deniliyor. Teknik bir eleman olarak bunun doğru olup olmadığına bakmak isterim teknik açıklamaklarla.
Lakin bununla ilgili bir tabloya ya da çizelgeye araştırmalarım neticesinde rastlayamadım. Bu konuda bilgisi olan varsa tarafıma aktarırsa iyi olur.
kolay gelsin.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ben sordum ama buldum arkadaşlar cevabı. paylaşim :)
Prysmian katoloğunun arka kısmında 1-36kV protothen kabloların sn-A/mm2 katoğundan 145A/mm2 olduğu görülebilir...

Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,239
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst