1ltivar18 motor kesik kesik çalışıyor

arkadaslar benim basımada geldi böyle birsey
Durum su sekilde gerceklesti sürücü girisi 220v besleme ama biz motoru yıldız bagladık motor hem yükte hem bosta kesik kesik calıstı ücgene cevirdigimizde iş cözüldü
motor etiketi 220 Ücgen 380 yıldız dı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım modul ve bunu süren devreden ayrıca kuruyan kondansatörlerden olabilir.bence ilk denemen gereken sürücüyü fabrika ayarlarına getirip çalışmasını incele eger normal çalışırsa parametreleri makinaya uygun hale getir.
 
pc 923 kesin ve kesin hatta 100 de 10000000 opto coupler bozuk hangisi dersen 7 adet var hepsini değiştir gitsin ömrü uzar hem sen çözemessen ara beni abicim yardımcı olurum
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
pc923 ile pc923l arasında fark varmı? yerine taksam olurmu?
 
PC923 opto coupler
 

Ekli dosyalar

  • PC923.pdf
    92.5 KB · Görüntüleme: 6