147 kW dalgıç pompa için trafo gücü seçimi

Katılım
15 Tem 2007
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 2 adet 147 kw dalgıç pompa yıldız üçgen ve sıralı olarak (Aynı anda değil) çalıştırılacaktır. 400 kVA trafo yeterli olur mu? Normalde 294 kw (yaklaşık 367 kVA) yapıyor ancak demarajlarınıda düşünürsek daha büyük bir trafo mu kullanmalıyız?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
2 motor aynı anda çalışmayacaksa problem olmaz.
 
Hocam iki motor aynı anda çalışmayacaksa demişsiniz. Aynı anda çalışacaklar ama aynı anda devreye girmeyecekler. İlki 300 A akım çekecek diğeri trafodan bu akım çekilirken devreye girecek. Beni düşündüren yaklaşık 300 A akım çekilirken ikincininde yaklaşık 300A + 110A(yıldız demerajı)x6 toplam 960A çekilmesi. Demeraj sonrası zaten bir sorun olmayacak. Trafo elektronik kontrollü TMŞ ile korunacak.
 
Son düzenleme: