Jeneratörleri seçerken,İLK ADIM KALKINMA YÜKÜ kavramına öncelik verilmelidir.Bu faktör,Mitsubişi,Cat-
erpıllar gibi makinalarda % 85 civarında olmasına rağmen,Aksa vs. gibi makinalarda % 30-35 civarında-
dır.Bu faktörün yüksek olduğu makinalar tabiiki iyi makinalardır.Ancak sizin istemeniz ve motorunuzun
hangi şartlarda kalkındığını belirtmeniz halinde ( mustafa arkadaşımızın belirttiği hususlar ) her jenera-
tör firması size uygun makina teklif edebilir.Bence ,sizin için en önemli ikinci husus,transfer ünitesi olma-
lıdır.Bilindiği üzere,1988 yılında çıkan jeneratör yönetmelinin uygulanması artık istenmektedir.Bu yönet-
meliğe göre,transfer şalterlerinde elektriki kilitlemeye ilaveten mekanik kilitte zorunlu hale getirilecek-
tir.Bu durumda,kontaktörlü transferler yerine 2 şalterli veya Socomec türü şalterler istenilecektir.Alınan
jeneratörde,bu talebin yerine getirilmesi zor olacağından,daha başlangıcta sistemi böyle kurmakta ya-
rar var ( bu söylediğimiz durum,
Şebeke/jeneratör çalışması gereken yerler için tabi ).