1250 amper şalter şuanki akım ayarı kac amper de sınırlı hesaplamasını yapamadım

kadir010

Üye
Katılım
3 Eyl 2012
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
Screenshot_20210501_225957_com.whatsapp.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aşırı akımınız 1250x0,55 = 687 amp,gecikme 400 ms üstünde ( onu, 400 e getirin ! ),gecikmeli açma 1,5x687 = 1030 amper.Ani açma 20x1250 = 25 kA. bu değer çok yüksek bir değer 160-200 kw
dan büyük motorunuz yoksa ve bu değeri ayarlama imkanı varsa 2-4 In yapmakta yarar var.
 
Son düzenleme:
600 amper leri görüyorum standart değer kac olması lazım şalter üzerindeki ayarlarda
 