120 KW rezistansa nasıl yol vermeliyim.

150 ltlik tankın içerisinde yağ var onu 150 dereceye kadar ısıtacağım.
Isı transfer yağı mı? Başka bir yağ mı?
 
AC1 sınfı 12o kw için kontaktör seçilir.Sigorta yerine TMŞ ( gücünüz büyük olduğu için,daha kaliteli çözüm ) kullanın.NYY 95 mm2.Pazarlık payı yok.:)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Rezistansın üstünde 380 volt yazıyorsa,üçgen bağlanmak zorunda.Kontaktörü Simens 3TF5222-OAPO ( AC1 ) alabilirsiniz.
 
Rezistans 3 tane ise tek kontaktör.Resiztans üzerinde 380 volt yazıyorsa köprü yok,üçgen bağlanacak.
 
Rezistans 3 tane ise tek kontaktör.Resiztans üzerinde 380 volt yazıyorsa köprü yok,üçgen bağlanacak.
rezistans çok sayıda bağlı ama köprü var hepsinde en sonunda 6 tane motor klemensine benzen bir klemens çıkarmışlar 6 tane kabloyu bu klemenslere bağlamışlar.
 
Önce yıldız bağlayıp akım ölçün ve güç hesabı yapın.Güç küçük çıkıyorsa üçgen bağlanacak demektir.
 
Ben bu iç bağlantı köprülerini söküp 3 gruba ayırsam nasıl olur?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,249
Mesajlar
916,173
Kullanıcılar
450,060
Son üye
ali karaöz

Yeni konular

Geri
Üst