MERHABA ARKADAŞLAR
1000 KVA TRAFO İŞİMİZ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUM.
MALZEME ÇIKARIRKEN EKSİK Mİ ÇIKARDIM BİLEMİYORUM
SEKSİYONERLİ DEMİR DİREĞİMİZ VAR ORDAN DA HÜCREYE SONRA DA TRAFOYA GEÇİŞ YAPILACAK
HARİCİ ,DAHİLİ, PLUG İN VE AG BUŞİNG KAPAMAYI NASIL SEÇMELİYİZ ?
(TRAFO AG ARASI 3 BOY 1X240 LIK KABLO OLCAK)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

zck07

Üye
Katılım
13 Şub 2019
Mesajlar
162
Puanları
31
Yaş
28
Konum
Antalya
Seksiyoner direğinde 3 tane harici.Giriş ve koruma hücresinde toplam 6 tane dahili. Trafonun üstünde 3 tane plug in ve 4 tane ag buşing kapama. Anma gerilim, anma akım ve kablo kesitlerine göre seçilecek.
 
Konu Sah
Hilmisahin33
Katılım
2 Eyl 2021
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
25
Seksiyoner direğinde 3 tane harici.Giriş ve koruma hücresinde toplam 6 tane dahili. Trafonun üstünde 3 tane plug in ve 4 tane ag buşing kapama. Anma gerilim, anma akım ve kablo kesitlerine göre seçilecek.
SAYI OLARAK BEN DE BİLİYORUM USTA DA TRAFOYA KADAR KULLANCAĞIMIZ KABLO 1X150 AL XLPE KURTARIR MI AG PANO GİRİŞ ŞARTELİ 1600A BİLDİĞİN GİBİ O YÜZDEN TRAFO ÇIKIŞINDAN 3X(1X240 NYY ) HER FAZ İÇİN BU KABLOYU ÇEKİYORUZ
 

zck07

Üye
Katılım
13 Şub 2019
Mesajlar
162
Puanları
31
Yaş
28
Konum
Antalya
Bağlantı görüşünde kullanılacak XLPE kesiti yazıyor olmalı. Yoksa kesit hesabını çıkarmanız gerekir. Trafo çıkışına proje onayında N2XH ve koruma hücresinde Cu xlpe isteyebilirler.
 
Son düzenleme:
Konu Sah
Hilmisahin33
Katılım
2 Eyl 2021
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
25
Bağlantı görüşünde kullanılacak XLPE kesiti yazıyor olmalı. Yoksa kesit hesabını çıkarmanız gerekir. Trafo çıkışına proje onayında N2XH ve koruma hücresinde Cu xlpe isteyebilirler.
PROJE YOK ŞUAN YANİ ELİMDE DEĞİL O YÜZDEN SORMUŞTUM TEŞEKKÜRLER. TRAFO ÇIKIŞI FAZ BAŞINA 3 BOY 1X240 KESİN OLCAK O GARANTİ. BEN DİREKTEN HÜCREYE ORDAN DA TRAFOYA GİRECEK KABLOYU NASIL BULCAM
 