1 Kvar Lık Sabit Kondansaör Elemanları

happyboy

Üye
Katılım
16 Ara 2006
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 1 Kvar lık sabit kondansatürün Nh sigortası kontaktörü ve NYY kablo değerlerini öğrenmem gerekiyor. Tablolarda bu kadar küçük güç için verilmemiş. Akımı hesaplayıp bulayım dedim bu seferde piyasadaki sigorta ve kontaktör değerlerini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar 1 Kvar lık sabit kondansatürün Nh sigortası kontaktörü ve NYY kablo değerlerini öğrenmem gerekiyor. Tablolarda bu kadar küçük güç için verilmemiş. Akımı hesaplayıp bulayım dedim bu seferde piyasadaki sigorta ve kontaktör değerlerini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.

Üç faz mı? tek faz mı? belirtmemişsin. Üç faz kabul ediyorum;
Qc=1,732xUxIc (U=400v)
Ic= 1,44A x 2 = 2,88A sigorta 4A
kontaktör: 2,5kVAr kompanzasyon kontaktörü
Kablo: 3x1,5
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst