Arkadaşlar 1 Kvar lık sabit kondansatürün Nh sigortası kontaktörü ve NYY kablo değerlerini öğrenmem gerekiyor. Tablolarda bu kadar küçük güç için verilmemiş. Akımı hesaplayıp bulayım dedim bu seferde piyasadaki sigorta ve kontaktör değerlerini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar 1 Kvar lık sabit kondansatürün Nh sigortası kontaktörü ve NYY kablo değerlerini öğrenmem gerekiyor. Tablolarda bu kadar küçük güç için verilmemiş. Akımı hesaplayıp bulayım dedim bu seferde piyasadaki sigorta ve kontaktör değerlerini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.

Üç faz mı? tek faz mı? belirtmemişsin. Üç faz kabul ediyorum;
Qc=1,732xUxIc (U=400v)
Ic= 1,44A x 2 = 2,88A sigorta 4A
kontaktör: 2,5kVAr kompanzasyon kontaktörü