merhaba arkadaşlar

bir hız kontrol sistemim var fakat bu sistemde referans aldığım kaynakta 0,2-0,3 V dalgalanma olmakta. bu dalgalanmayı nasıl engelleyebilirim.

şöle açıklamaya çalışayım;
a ve b motorlarım var. b motorum a nın hızı ile senkronize olmak zorunda.fakat a motorumdan aldığım tako bilgisi b motorumun kontrol sistemine girişte 0,2 - 0,3 v dalgalanma yapmaktadır. bunun girişine direnç yada başka ne bağlarsam gelen voltajı sabit tutabilirim.
hepinize teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
senin sinyalini bozmayacak buyuklukde bir kondansator( denemeyle bulunabilir) koyabilirsin.
 
blendajlı kabloyu topraklama yaparak harmoniklerden kurtulabilirsiniz, yanlız topraklamayı çift taraflı yapmak yerine kontrol sistemine giriş olan tarafından topraklama yapın ki, girişteki harmoniklerden kurtulun.
 