0-10 v sistemde 0,2-0,3 V dalgalanmayı nasıl engelleriz

Katılım
31 Ağu 2008
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar

bir hız kontrol sistemim var fakat bu sistemde referans aldığım kaynakta 0,2-0,3 V dalgalanma olmakta. bu dalgalanmayı nasıl engelleyebilirim.

şöle açıklamaya çalışayım;
a ve b motorlarım var. b motorum a nın hızı ile senkronize olmak zorunda.fakat a motorumdan aldığım tako bilgisi b motorumun kontrol sistemine girişte 0,2 - 0,3 v dalgalanma yapmaktadır. bunun girişine direnç yada başka ne bağlarsam gelen voltajı sabit tutabilirim.
hepinize teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
senin sinyalini bozmayacak buyuklukde bir kondansator( denemeyle bulunabilir) koyabilirsin.
 
blendajlı kabloyu topraklama yaparak harmoniklerden kurtulabilirsiniz, yanlız topraklamayı çift taraflı yapmak yerine kontrol sistemine giriş olan tarafından topraklama yapın ki, girişteki harmoniklerden kurtulun.
 