şohben baglantısı

inat ettim deniycem 25amper yarın alıcam Btipi alıcam olursa olmazsa 32 B

Açıklamalı hesabım yeterli gelmedi galiba !

230v 7kw ısıtıcı devredeyken eşdeğer direnç 7,557 ohm çıkar.
250v gerilimde akım 33A (8250W)
240v gerilimde akım 31,75A (7620W)
220v gerilimde akım 29,11A (6404W)
215v gerilimde akım 28,44A (6115W)
210v gerilimde akım 27,78A (5834W)
200v gerilimde akım 26,46A (5292W) Güç düşüyor ! Su sıcaklığı azalacak ! (Kışın Problem!)

25A sigorta 1,13 katına kadar açmaz bu değer 28,25A olduğundan. 215v altı gerilimde sigorta açmayacaktır.


3x2,5mm² antigron kablo akım taşıma kapasitesi 30A dir. https://www.vatan.com.tr/urunler/al...arli-bakir-iletkenli-kablolar.html#print-wrap

Genel olarak ısıtıcı 3.kademede devreye girdiğinde ısıtıcı uçlarındaki gerilim 220v ve üzeri olma ihtimali çok düşük olduğu için 30A altı akım çekilmekte buda 3x2,5mm² NYM kablo için sınır değerdir. Yıkanma süresi uzun olmadığı için de bazı kullanıcılar ben sorun yaşamadım diyorlar.

Doğru olan 3x4mm² NYM kablo ve 32A sigortadır. Bu linye için 10mA açma eşikli kaçak akım rölesi kullanılmasını da tavsiye ederim.
 
Açıklamalı hesabım yeterli gelmedi galiba !

230v 7kw ısıtıcı devredeyken eşdeğer direnç 7,557 ohm çıkar.
250v gerilimde akım 33A (8250W)
240v gerilimde akım 31,75A (7620W)
220v gerilimde akım 29,11A (6404W)
215v gerilimde akım 28,44A (6115W)
210v gerilimde akım 27,78A (5834W)
200v gerilimde akım 26,46A (5292W) Güç düşüyor ! Su sıcaklığı azalacak ! (Kışın Problem!)

25A sigorta 1,13 katına kadar açmaz bu değer 28,25A olduğundan. 215v altı gerilimde sigorta açmayacaktır.


3x2,5mm² antigron kablo akım taşıma kapasitesi 30A dir. https://www.vatan.com.tr/urunler/al...arli-bakir-iletkenli-kablolar.html#print-wrap

Genel olarak ısıtıcı 3.kademede devreye girdiğinde ısıtıcı uçlarındaki gerilim 220v ve üzeri olma ihtimali çok düşük olduğu için 30A altı akım çekilmekte buda 3x2,5mm² NYM kablo için sınır değerdir. Yıkanma süresi uzun olmadığı için de bazı kullanıcılar ben sorun yaşamadım diyorlar.

Doğru olan 3x4mm² NYM kablo ve 32A sigortadır. Bu linye için 10mA açma eşikli kaçak akım rölesi kullanılmasını da tavsiye ederim.
hocam anlıyorum seni teknik olarak dogru tamam 32amper B
 
Evet gerilim düşünce çekilen akım azalır ve tam gücü vermez. Bu en yüksek ihtimal.
Sn @teknikerrrr ısıtıcı üçüncü kademedeyken gerilimi ölçüp bize bildirirse iyi olur.

Düzeltme;
230v 7kw ısıtıcı devredeyken eşdeğer direnç 7,557 ohm çıkar.
250v gerilimde akım 33A
240v gerilimde akım 31,75A
220v gerilimde akım 29,11A
215v gerilimde akım 28,44A
210v gerilimde akım 27,78A
200v gerilimde akım 26,46A

25A sigorta 1,13 katına kadar açmaz bu değer 28,25A olduğundan. 215v altı gerilimde sigorta açmayacaktır.
aslında çamaşır makinasıyla birlikte çalıştığında makinada kaçak olduğundan atmaya başlamıştı, makina çalıştırmadan atmıyordu, bende 25 liği çıkarıp 32 yi taktım bu sebeple size video çekip kanıtlayamıyorum, ama şunu da söyliyeyim bu şofbenin bağlı olduğu hatta yani 32 lik sigorta hattında çamaşır makinası, buzdolabı (her zaman çalışmakta) çalışıyor, 3. kademede şofbeni de çalıştırdım atma olmadı, normalde sadece şofben 32 amper çekmeliydi buzdolabı daima çalışır. çamaşır makinasının ise resiztansında kaçak var 25 likte beraber arttırıyor, 32 de arttırmıyor sigortayı hem buzdolabı hem de şofben açık olsa bile

voltaj 230 falan geliyor bu arada yaz kış, garip bir durum gerçekten hiç üzerinde durmadım ama bilimle ters bir şey bir yerlerde bir şeyler yanlış ama nerde yanlış bilemiyorum
 
Son düzenleme:
aslında çamaşır makinasıyla birlikte çalıştığında makinada kaçak olduğundan atmaya başlamıştı, makina çalıştırmadan atmıyordu, bende 25 liği çıkarıp 32 yi taktım bu sebeple size video çekip kanıtlayamıyorum, ama şunu da söyliyeyim bu şofbenin bağlı olduğu hatta yani 32 lik sigorta hattında çamaşır makinası, buzdolabı (her zaman çalışmakta) çalışıyor, 3. kademede şofbeni de çalıştırdım atma olmadı, normalde sadece şofben 32 amper çekmeliydi buzdolabı daima çalışır. çamaşır makinasının ise resiztansında kaçak var 25 likte beraber arttırıyor, 32 de arttırmıyor sigortayı hem buzdolabı hem de şofben açık olsa bile

voltaj 230 falan geliyor bu arada yaz kış, garip bir durum gerçekten hiç üzerinde durmadım ama bilimle ters bir şey bir yerlerde bir şeyler yanlış ama nerde yanlış bilemiyorum

Okuduğunuz gerilim Boşta 230v tur. Yüke binince 7kw yükte 220v ve altına düşüyordur. 220v kabul etsek 6400W/29A yapar. Buzdolabı 100-150w tır ve ısıtıcı gücü yanında devede kulaktır. Toplam 6500-6550w yapar ve buzdolabı sürekli çalışmaz. Çamaşır makineside su ısıtıcı çalışırken çalışmıyordur. Hiç bir şey bilime ters olmaz. 32A sigortanın atması için 36A üzerinde akım çekilmesi gerekir.
 
40amper nante olan şohbenin onu diyorsunuz !!!

1 - ) 40 amper nante siğorta direk hat kullanılacak sadece şohben mi bağlanacak ?
2 - ) 40 amper nante siğortaya bağlı kablo kesiti nedir ?
3 - ) pano siğortaları b tipi ile değiştirilmesi gerekir . ( klima yoksa tümünü b tipi yapınız )
sigorta panosu siğortaların amperlerinin düzenlenmesi
örnek kombi demişsiniz tek kombiyi bu siğorta kontrol ediyorsa fazla c 20
4 - ) güç dağılımı ( 3 faz ) uyğunluğu
5 - ) şohbeni takın !!!
en son ayarda 7000 watt diyelim çalıştırın
40 amper nante siğortaya bağlı fazın ölçümünü yapın ( pensampermetre ile ) voltaj ve amper
ve şohben bağlı olduğu yerden ölçüm yapın ( pensampermetre ile ) voltaj ve amper
ve voltaj yükselmesi 230 v / 240 v / 250 v oldu farz edin hesabını yapın

diğer fazları da ölçüm yapın güç dağılımı uygun mu ?


şohben siğortası çözümü , bir yollu olur
dikkat : önemli olan siğortaya ve şohbene bağlı olacağı kablo kesiti , uzunluğu , sıcak vs gibi faktörleri .

http://www.hes.com.tr/images/user_uploaded_files/katalog-35MB.pdf


siğorta panosu.png


örnek

şohben.png
 
Son düzenleme:
Fotoğrafı görmemiştim tam bir facia ! C tipi sigorta dolu ! Giriş 3x32A altına 1x40A var :) aman aman !...

Ani Açma Eğrilerine Göre Otomatik Sigorta Seçimi
B Eğrisi :
Akkor flamanlı lambaların,priz devrelerinin, ısıtıcıların, PLC sistemlerin korunmasında kullanılır.
C Eğrisi : Floresan lambaların, güç priz devrelerinin, makinaların, düşük güçlü motorların, klimaların, soğutma makinalarının, güç dağıtım panolarının korunmasında kullanılır.
D Eğrisi : Motor yol vericilerin, pompaların, kompresörlerin, kondansatörlerin kaynak ve punta makinalarının korunmasında kullanılır.
 
Fotoğrafı görmemiştim tam bir facia ! C tipi sigorta dolu ! Giriş 3x32A altına 1x40A var :) aman aman !...

Ani Açma Eğrilerine Göre Otomatik Sigorta Seçimi
B Eğrisi :
Akkor flamanlı lambaların,priz devrelerinin, ısıtıcıların, PLC sistemlerin korunmasında kullanılır.
C Eğrisi : Floresan lambaların, güç priz devrelerinin, makinaların, düşük güçlü motorların, klimaların, soğutma makinalarının, güç dağıtım panolarının korunmasında kullanılır.
D Eğrisi : Motor yol vericilerin, pompaların, kompresörlerin, kondansatörlerin kaynak ve punta makinalarının korunmasında kullanılır.
ney facia hocam 20amper C mi
 
Giriş 3x32A altına 1x40A var , güç dağılımı nasıl olacak ?
 
Fotoğrafı görmemiştim tam bir facia ! C tipi sigorta dolu ! Giriş 3x32A altına 1x40A var :) aman aman !...

Ani Açma Eğrilerine Göre Otomatik Sigorta Seçimi
B Eğrisi :
Akkor flamanlı lambaların,priz devrelerinin, ısıtıcıların, PLC sistemlerin korunmasında kullanılır.
C Eğrisi : Floresan lambaların, güç priz devrelerinin, makinaların, düşük güçlü motorların, klimaların, soğutma makinalarının, güç dağıtım panolarının korunmasında kullanılır.
D Eğrisi : Motor yol vericilerin, pompaların, kompresörlerin, kondansatörlerin kaynak ve punta makinalarının korunmasında kullanılır.
Bindik bir alamete gedeyoz kıyamete hemde oynayı vererek....
 