inat ettim deniycem 25amper yarın alıcam Btipi alıcam olursa olmazsa 32 B
Açıklamalı hesabım yeterli gelmedi galiba !
230v 7kw ısıtıcı devredeyken eşdeğer direnç 7,557 ohm çıkar.
250v gerilimde akım 33A (8250W)
240v gerilimde akım 31,75A (7620W)
220v gerilimde akım 29,11A (6404W)
215v gerilimde akım 28,44A (6115W)
210v gerilimde akım 27,78A (5834W)
200v gerilimde akım 26,46A (5292W) Güç düşüyor ! Su sıcaklığı azalacak ! (Kışın Problem!)
25A sigorta 1,13 katına kadar açmaz bu değer 28,25A olduğundan. 215v altı gerilimde sigorta açmayacaktır.
3x2,5mm² antigron kablo akım taşıma kapasitesi 30A dir. https://www.vatan.com.tr/urunler/al...arli-bakir-iletkenli-kablolar.html#print-wrap
Genel olarak ısıtıcı 3.kademede devreye girdiğinde ısıtıcı uçlarındaki gerilim 220v ve üzeri olma ihtimali çok düşük olduğu için 30A altı akım çekilmekte buda 3x2,5mm² NYM kablo için sınır değerdir. Yıkanma süresi uzun olmadığı için de bazı kullanıcılar ben sorun yaşamadım diyorlar.
Doğru olan 3x4mm² NYM kablo ve 32A sigortadır. Bu linye için 10mA açma eşikli kaçak akım rölesi kullanılmasını da tavsiye ederim.