anormallik varmı benim sigorta ve kaçak akım rolesinde
Ekli dosyayı görüntüle 55104
yukarıda yazımı yazdır .
hesaplama yapılmadan uygunmu bilemeyiz .
niye proje isteniyor .
bir iş yapılmaya başlamadan , hesaplama yapmak gerek
yoksa ( at sözü )
daire dışında sayaç panosunda 300 mA kaçak akım rölesi olması gerekir ( varmı ? )
halk dilinde yangın rölesi denir
bu röle elektrik kablosu yanmaya başladığında 300 mA geçerse atar yangın oluşmamasına engel olur .
ark hatası alğılama cihazı vardır ( extra istersen taktırır ) yönemelikte takılması mecburiyeti yoktur
extra cihazlar vardır ( yıldırım vs gibi )
bu röleler ( 30e 300 mA röleler yönetlemliklerde vardır taklması mecburidir.
daire içi ( siğora kutusu içi ) 30mA 40 amper takılmış ( hayat koruma ) denir
kullanığıız güce göre hesap olunur . bu dairede kaç amper akım kullanılır .
yüksek amper olmasında zararı yoktur , çünkü siğorta gibi görev görmezler
sizin kullandığınız 40 amper röleden , 40 amperden fazla geçerse röle kontakları yapışır bozulur görev yapmaz
not : siğorta röle ile aynı amper değeri olmalıdır
veya
siğortanın amperi röleden yüksek amper olamaz
hesaplama: dairenin amperi
örnek : 40 amper röle varsa 40 amper siğorta
veya 32 amper siğorta hesabı uygunsa olur
63 amper siğorta olamaz ( 40 amper röle bozulabilir )
her iki 30 ve 300 mA için geçerlidir sistem
her iki rölenin görevleri aynı görünse de 30 mA ( hayat ) / 300 mA ( yangın ) farkından , farklıdır .