arkadaşlar banyoya elektrikli şohben baglıycam buat yok 2 tane priz var biri çamaşır makinesi takılı digeride lavabo yanında priz önce camasır makinesi prizine direk bagladım prizden sonra söktüm diger prizin tavandan gelen o prizin kaplosunu soydum bagladım bina içi ana şalter 32amper C şohbeninki ise 40amper C sorun olurmu veya şohbene 32amper B şalter taktam
 
Sigorta atar. Ayrıca camasir makinesi sigortasi 25 amperdir. Oraya baglarsan da makinenin sigortası atar.
normal şartel 20amper C vardı çamasır makinesinin

hocam 2 priz var banyoda ayrı ayrı hatları şarteli kapatıyorum digeri çalışıyor prizin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu ürünleri bedava verseler eve sokmam. Başkasına bile hediye edip bela etmem direk çöpe atarım. Çoğu evin sayaç sigortası 25A. Bu ürün 3.kademede 7kw /32A gerilime göre +/- çektiği akım değişir.
Bu ürünü kullanmakta ısrarlıysanız bağımsız (özel) linye çekmeniz gerekir kablo kesit tavsiye 4mm²
Kaçak akım rölesi yoksa asla kullanma !
 
Hatta eski tekfaz sayaçların dayanma akımı 20A
Biz sayaç çıkışından 4mm2 banyoya ayrı hat çektirmiştik.
 
En kötü ihtimalle sigorta kutusundan banyoya kadar 3x2.5 mm antigron kablo ile yeni bir hat çekip,
Bu hatta şofbene özel 32 a bir sigorta tahsis ederek sorunsuz bir şekilde kullanılabilirsiniz.
Bu işlem haricinde yapacağınız herşey başınızı ağrıtabilir.
 
Bu ürünleri bedava verseler eve sokmam. Başkasına bile hediye edip bela etmem direk çöpe atarım. Çoğu evin sayaç sigortası 25A. Bu ürün 3.kademede 7kw /32A gerilime göre +/- çektiği akım değişir.
Bu ürünü kullanmakta ısrarlıysanız bağımsız (özel) linye çekmeniz gerekir kablo kesit tavsiye 4mm²
Kaçak akım rölesi yoksa asla kullanma !
kaçak,akım rolesi var hocam valla kullanıyom

En kötü ihtimalle sigorta kutusundan banyoya kadar 3x2.5 mm antigron kablo ile yeni bir hat çekip,
Bu hatta şofbene özel 32 a bir sigorta tahsis ederek sorunsuz bir şekilde kullanılabilirsiniz.
Bu işlem haricinde yapacağınız herşey başınızı ağrıtabilir.
hocam sigorta kutusu daire icinde kapı yanında kaplo kirliligi olur oraya kadar amper ise 40 amper taktım
 
şofben 40 amper çekmez bence, benim şofben ihlasındı 7000 w att gücünde 25 amper sigortada sorunsuz çalışıyor full güçte
 
25amper az ustam 3.kademe icin
3. kademede çalıştırıyorum 25 amper b tip sigorta atmıyor

ayrıca şofbeni bağlayacağınız hatınızda mutlaka topraklama ve kaçak akım rölesi olsun, kaçak akım rölesi için insan koruma modeli 30ma ya da bulabilirseniz 10 ma, bunlar sağlandı mı güvenliğiniz maximuma çıkacaktır
 