şalter sigorta hesabı

cemaluri

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
216
Puanları
31
slm arkdaşlar

Şu anda trafo projesi yapmaktayım ama bir sorunum var.

Baradan kompazasyon kondansatörlerini besleyen iletkene bağlayacağım sigorta ve şalterin amper hesabını nasıl yapacağım.Teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

fizup

Üye
Katılım
14 Eyl 2010
Mesajlar
56
Puanları
1
Toplam kondansatör gücünün kaç A.çektiğini hesaplayıp sigortanı ve şalterini buna göre seçeceksin.
I(A)=Toplam kondansatör Gücü
1,73x0,4
Kademe sigortalarını seçerken bulduğun akımın 1,7 katını alarak sigorta A.ni belirlersin.
 