Şu anda trafo projesi yapmaktayım ama bir sorunum var.

Baradan kompazasyon kondansatörlerini besleyen iletkene bağlayacağım sigorta ve şalterin amper hesabını nasıl yapacağım.Teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Toplam kondansatör gücünün kaç A.çektiğini hesaplayıp sigortanı ve şalterini buna göre seçeceksin.
I(A)=Toplam kondansatör Gücü
1,73x0,4
Kademe sigortalarını seçerken bulduğun akımın 1,7 katını alarak sigorta A.ni belirlersin.
 