Topraklama olmadığı için kasdetmişse topraklama olmadan da kaçak akım görev yapar. Tabiki de en sağlıklısı topraklama ile birlikte kullanılması lazım. Ayrıca sıfırlama varsa iptal edilmeli. Kaçak akım sıfırlamadan pek hoşlanmaz.
Sn Hocam Cihazda gövdeye(şaseye) kaçak varsa topraklama tesisatı varsa Kaçak akım rölesi kaçağın gerçekleştiği anda atar ve sizi korur. Topraklama yoksa, şasenin zemin ile teması da yoksa gerilim cihaz gövdesinde sizin dört gözle dokunmanızı bekler, dokunduğunuz anda vücut+temas direnci ile üzerinizden bir akım geçer bu değer 30mA üzerinde ise röle devreyi açana kadar sizin bundan hasar görmeniz mümkündür kaçak akım rölesi olan sistemde çarpılıp elleri ödemden şişen kişilere şahit oldum. Tehlikeli bir durum Kaçak akım sistemi ve topraklama sistemi birbirini tamamlayan unsurlardır insan ile elbise gibi elbisesiz dışarı çıkılmaz değil mi?