İnverter kurulumu

Krmzgl

Üye
Katılım
1 Nis 2020
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
30
Arkadaşlar 1000watt lik bir inverter için nasıl bir akü kullanmam sağlıklı olur amper ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kabaca hesaplarsanız,

1000 watt inverter ne kadar akım çeker. 1000 / 12 = 83.3 amper yapar.

Sizin sürekli olarak en az 83 amper verebilecek kapasitede bir akü kullanmanız gerekiyor.
 
Teşekkürler
Kabaca hesaplarsanız,

1000 watt inverter ne kadar akım çeker. 1000 / 12 = 83.3 amper yapar.

Sizin sürekli olarak en az 83 amper verebilecek kapasitede bir akü kullanmanız gerekiyor.
Peki 60 amper bı akü yu şarj etmem gerekiyor güneş paneliyle kaç watt panel lazım ve şarj regülatörü kaç amperlik lazım bilgilendirirseniz çok iyi olur bağ evine koymak için soruyorum
 
60 amper akü markasına göre maksimum şarj akımı değişir. Genel kural bir akü 1/10 u kapasite ile şarj edilmelidir.

Bu kurala göre sizin akünüz 6 amper ile şarj edilmelidir.

10 amper bir şarj regülatörü ,
100 watt bir panel

ortalama işinizi görür.
 
Arkadaşlar 1000watt lik bir inverter için nasıl bir akü kullanmam sağlıklı olur amper ?

Soru eksik olmuş! Olaya tersten girmişsiniz.

1.Günlük ihtiyaç ne kadar güç? watt, Ah
2.Aynı anda gereken en yüksek güç ne olacak? İnvertör seçiminde gerekir ve ne kadar süre çalıştıracağına?
3.Bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak panel seçimi.

Günlük güneşlenme ortalaması 5 saat olsa da kapalı havaları ve kış aylarını düşünmek gerekiyor. Dolaysıyla fazla panelden zarar gelmez. Kurşun tabanlı aküler kapasitelerinin 1/10'u oranında şarj olabileceğinden teorik olarak gün boyunca ancak yarısı dolacaktır (1/10'dan 5 saatte yüzde 50'si). İnvertör ve kablo kayıpları da hesaba katılarak ihtiyacınızın 2 katı akü kapasitesi alınmalı hatta kayıplar düşünülerek 24 saatte 30Ah (12*30=360Wh) gereken bir ihtiyaç için 100Ah kurulum yapmak gerekir. Aküyü tamamen bitirmek ömrünü kısaltacaktır. Hiç bir panel ya da panel grubu bu tür aküleri güneşlenme süresi ve 1/10 oranı dolaysıyla hiç bir zaman tamamen dolduramayacaktır!

Bütün bunlar düşünülerek 1000W invertör ile 700-800 watt gücünde sürekli olmamak koşulu ile 15-20 dk) akım çekebilirsiniz. Çünkü 100Ah aküde kullanılabilecek güç 30Ah (360Wh)'dır.
 