İndüktif sorunu

beşiktepe

Üye
Katılım
20 Ocak 2011
Mesajlar
5
Puanları
1
Arkadaşlar ya çok acil baktığım işletme indüktiften cezaya giriyor kapasitif değerler çok düşük indüktif ise %34 civarı ne yapmam lazım nelere bakmam lazım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kompanzasyon tesisini elden geçirmen lazım...
 
kompanzasyon panonu komple kontrol etmelisin.
kondansatörler,kontaktörler,reaktif kontrol rölesi ve ayarı
 
bununla ilgili bi konu açılmıştı hatırladığım kadarıyla yapman gerekenler orada var, ama öncelikli kondansatörlerini kontrol et,ondan sonra varsa güç rölelerine bak,ondan sonrada kondansatör sigortası yada kontaktörü varsa onlara bakman fayda sağlar.bunlarda sorun yoksa tüm sistemini sil baştan yapman daha iyi olur.
Saygılarımla
 
1-Kompanzasyon panonuzun gücü, induktif gücünüzü karşılayabilecek güçte mi?
2-Röle düzgün çalışıyor mu?Röle tüm kademeleri çektiği halde mi induktif cezaya giriyor?
3- Röle ayarları düzgün mü? Cosfi 1,000 e ayarlı mı? Röle 3 fazdan ölçüm almıyorsa, yükler dengeli mi?
4- Atık sigorta var mı?
5-Arızalı kontaktör var mı?
6- Bozuk kondansatör var mı?

Bunların hepsine cevap verebilir misniz?
Bir de, bu durum yeni mi ortaya çıktı? Yakın zamanda tesisinize ek bir yük geldi mi ?
 