İndüktif sorunu

beşiktepe

Üye
Katılım
20 Ocak 2011
Mesajlar
5
Puanları
1
Arkadaşlar ya çok acil baktığım işletme indüktiften cezaya giriyor kapasitif değerler çok düşük indüktif ise %34 civarı ne yapmam lazım nelere bakmam lazım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kompanzasyon tesisini elden geçirmen lazım...
 
kompanzasyon panonu komple kontrol etmelisin.
kondansatörler,kontaktörler,reaktif kontrol rölesi ve ayarı
 
bununla ilgili bi konu açılmıştı hatırladığım kadarıyla yapman gerekenler orada var, ama öncelikli kondansatörlerini kontrol et,ondan sonra varsa güç rölelerine bak,ondan sonrada kondansatör sigortası yada kontaktörü varsa onlara bakman fayda sağlar.bunlarda sorun yoksa tüm sistemini sil baştan yapman daha iyi olur.
Saygılarımla
 
1-Kompanzasyon panonuzun gücü, induktif gücünüzü karşılayabilecek güçte mi?
2-Röle düzgün çalışıyor mu?Röle tüm kademeleri çektiği halde mi induktif cezaya giriyor?
3- Röle ayarları düzgün mü? Cosfi 1,000 e ayarlı mı? Röle 3 fazdan ölçüm almıyorsa, yükler dengeli mi?
4- Atık sigorta var mı?
5-Arızalı kontaktör var mı?
6- Bozuk kondansatör var mı?

Bunların hepsine cevap verebilir misniz?
Bir de, bu durum yeni mi ortaya çıktı? Yakın zamanda tesisinize ek bir yük geldi mi ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,254
Kullanıcılar
449,841
Son üye
nazoyata

Yeni konular

Geri
Üst