Üç fazlı motor akım ve güç hesabı hk?

güç üzerinden akım hesaplamasında tam yükteki max. akım bulunur.
1. sorunuza evet diyorum 55kw/3 faz başına düşen güçtür.
2. sorunuzada hayır diyorum faz başına max. akım 88 amper olur.
cevabı vermiş grenhücel
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
P=1,73xUxIxcosq formülünde I (akım) değeri faz başına düşen akım değeri midir? Yoksa bu, formülde 3 fazdan geçen akımı toplayıp mı P (güç) değerini buluyoruz?

I faz başına düşen akımdır. P=1,73.U.I. cosq formülü U faz arası gerilim olmak kaydıyla üç fazın toplam gücüdür.
Faz nötr gerilimini Ufn olarak gösterirsek 3 fazın toplam gücü P=3.Ufn.I.cosq formuluyle bulunur.
 
Arkadaşlar bu konu hakkında bir sorum olacak motor gücünü hesaplarken etiket değerini yani mil gücünü mü trafo hesabına katmamız doğru yoksa belirli verim dahilinde motor kayıplarınıda katarak ortaya çıkan çıkış gücünümü dahil etmeliyiz? Hangisi trafo hesabında doğru sonuç verir? (Örnek Etiket değeri 7,5 kW, verim 0,87 çıkış gücü:7,5/0,87= 8,6 kW, 8,6 kW ımı trafoya yansıtmalıyız. Çok teşekkürler iyi çalışmalar dilerim
 
Herkese selamlar;

Bie elektrik motorunda el tipi sarım yaparken diyelim ki tel çapını ve sipiri ne saydık ne ölçtük. Şimdi bunun bir elektrik motoruna göre tel çapı bulma ve sipir ile ilgili formül varmı bunu nasıl bulabiliriz ?
 