Üç fazlı motor akım ve güç hesabı hk?

Katılım
9 Mar 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
50
slm.
55 Kw yıldız üçgen bir motor var ve hidrolik pompaya bağlı.Cosq 0.9 gerilim 400 V Üçgene geçtikten sonra pens ampermetreyle akım 25 gibi okunuyor.
Güç üzerinden akım hesaplarken 88 amper olması gerekiyor.
Sorum
1. 55 Kw güç motorun toplam gücü faz başına düşen güç 55kW/3 müdür?
2. 88 amper toplam çekilen akım Faz başına çekilen akım 88A/3 müdür?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
güç üzerinden akım hesaplamasında tam yükteki max. akım bulunur.
1. sorunuza evet diyorum 55kw/3 faz başına düşen güçtür.
2. sorunuzada hayır diyorum faz başına max. akım 88 amper olur.
 
güç 3fazın toplam gücüdür. akımsa her faz için
 
işte bunu anlamıyorum.
faz başına düşen güç 55/3 ise akım hesabını yaparken faz gücünden hesaplamıyoruz.
artı eğer öyle ise ben neden 25 amper okuyorum ampermetrede.artı maxsimum akım la minumum akım bukadar fark edermi
 
Son düzenleme:
motor tam yükte değil o yüzden 25 amper okuyosunuz cevabı basit. max. min akım bu kadar farkeder. ben size bir örnek vereyim bizim 75 kw lık bır asenkron motorumuz var. bu motor tam yükte 140-150 amper civarı çeker fakat biz sürücümüzden 72 amper görüyoruz aradaki farkı görüyosunuz.
 
motor etiketinde verilen tüm değerler olağan işletme şartları için geçerlidir.Etiketteki güç motor mil gücüdür Formüle döküldüğünde güç fazla çıkar ki bu da motorun kayıplarındandır.(verim dahil edilmediğinde)Bu demek değildir ki 15kw motor çalışırken15kw elektrik tüketecek.Milden çekilen güç1kw'da olabilir 18kw da birinde motor atıl çalışmış olur diğerinde aşırı yüklenmiş.Haliyle akım da değişir.Motor çalışırken(sizin örneğinizden yola çıkarsak)25A akım çekiyorsa (ana hattan)yaklaşık15kw motorun işini55kw motora yaptırıyorsunuz demektir.Yani fazlasıyla büyük motor kullanıyorsunuz
 
anladım teşkkür ederim. ama bir hesap yapınca
I=P/U*1.73*COSq
GÜCÜ 55000/3 ALINCA OKUDUĞUM AKIM DEĞERİNE YAKIN ÇIKYOR
KAFAMI KARIŞTIRDI.
 
boş , yarım yükte ve max yükte akım çok oynar
kalkışta 655 amperle başlayan sonra 108 ampere yükü az yükleniyorduk 158 tam yüklenmeye başlyınca225 ampere cıkan 4 adet motorum anlarsın heralde gerisini
 
88 A .tam nominal güçte yani motorun tam güçte çekeceği akım dır...bu akım faz başına düşen akımdır...
 
P=1,73xUxIxcosq formülünde I (akım) değeri faz başına düşen akım değeri midir? Yoksa bu, formülde 3 fazdan geçen akımı toplayıp mı P (güç) değerini buluyoruz?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,770
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst