Merhaba arkadaşlar, Özbekistanda bir doğalgaz santrali devreye alma çalışmaları yapmaktayız. Bugün bugünekadar kimsenin fark etmediği birşey fark ettim. Gerilim trafoları 400 VA getirilmiş. Ancak yaptığım testlerde 4 VA yük çıktı. zaten projede de 15 VA istenmış gerilim trafoları. Birde yük olmasın die 25 lik kablo kullanmışlar klemenste. Yani %1 yük var şu an. Bu durum gerilim trafolarının doğru çalışmaması ve sonunda sistemin zarar görmesi anlamına gelir mi? Ne gibi sıkıntılar çıkartacaktır. Fikirlerinizi tecrübelerinizi ve görüşlerinizi almak istiyorum. Ben %25 yükte çalıştırmak gerekir en az diye biliyorum ama doğru mu biliyorum orasını sizlerden aldığım fikirler ile pekiştirme yada düzeltme yapacağım şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Gerilim trafosu gücünün büyük seçilmiş olmasının sakıncası yoktur.Sadece,güç kaybınız fazla olur.Bu da,büyük bir işletme için fazla mahzurlu bir durum değildir.
 
Koruma amaçlı olarak kullanılacak ölçü trafolarında , tam yükün altında çalışmasında herhangi bir sıkıntı meydana gelmemektedir.Ayrıca orda bahsetmiş oldugunuz 400VA gibi bir üretim cok enterasan o deger 40VA olmasın.
İkinci olarak ölçü amaçlı olarak kullanılacak ölcü trafolarında ise yük onemlidir. Soyleki tam yükte hata oranınız azalmaktadır. Eger tam yükün altında bir degerde ölçü trafolarının hata oranı artmakta buda sayaçlarda dogru ölçüm yapılamamasına sebep olmaktadır. Bu yuzden nominal yüke yakın deger de ölçü trafoları almanız ideal olandır.
 
Gerilim trafosu 400 VA bende inanamadım ilk başta ama gerçekten fabrika raporları ve etikette yazan o. Ayrıca Trench marka endüktif gerilim trafosu. endüktif olmasının bir avantajı var mıdır?
 

Forum istatistikleri