gecikmeli tip sigorta

Katılım
21 Mar 2007
Mesajlar
120
Puanları
1
Yaş
39
gecikmeli tip sigorta nasıl oluyor arkadaşalr sadece bu üzerindeki c yazısı olanlar mı daha farklımı bunlar asırı akımı nekadar geciktirebiliyo bilgisi olanlar varmı tesekürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım dikkat et bıçaklı sigortalarda msela 500 voltluk sigorta diyelim üzerinde 100ka yazar ama geciklmelilerde ise 120ka yazar kısa devre dayanımı fazladır
 
genellikle motrlarda kullanılır. motorlar ilk kalkışlarında normalde çektiklerinin iki katı akım çekerler ( birkaç saniyeliğine) bu aralığa dayanabilmesi için C yani gecikmeli sigorta kullanılır
 
Motorlar,ilk kalkınma anında 5-8 kat akım çekerler ( yıldız-üçgen hariç ).Motor devrelerin-
de D karakteristikli ( 8-14 katta atan ) sigortalar kullanılması gerekir.D karakteristikli sigor-
talar,pek bilinmediğinden ve piyasada bulunamadığından,C tipi sigortalar kullanılmaktadır.
Doğrusu,D karakteristikli sigorta kullanılmasıdır.Motor,yıldız-üçgen çalıştırılıyor ise,C karak-
teristikli sigorta kullanılabilir.Kısa devre akımı yüksek olan noktalara bağlı olan motorlar için
ise,istisnasız,kesme akımına uygun TMŞ kullanılması gerekir.
 
Nominal akımını geçtiği zaman sigorta hemen açma yapmıyorsa bu gecikmeli sigortadır. Genelde motor gibi belli bir yükseklikte kalkış akımı gerektiren uygulamalarda kullanılır.
 
Motorlar,ilk kalkınma anında 5-8 kat akım çekerler ( yıldız-üçgen hariç ).Motor devrelerin-
de D karakteristikli ( 8-14 katta atan ) sigortalar kullanılması gerekir.D karakteristikli sigor-
talar,pek bilinmediğinden ve piyasada bulunamadığından,C tipi sigortalar kullanılmaktadır.
Doğrusu,D karakteristikli sigorta kullanılmasıdır.Motor,yıldız-üçgen çalıştırılıyor ise,C karak-
teristikli sigorta kullanılabilir.Kısa devre akımı yüksek olan noktalara bağlı olan motorlar için
ise,istisnasız,kesme akımına uygun TMŞ kullanılması gerekir.

Sigma Elektrik olarak ani açma karakteristiği 10-20xIn olan 6 kA ve 10 kA kesme kapasiteli D tipi otomatik sigorta üretimi yapıyoruz.

Saygılar
 
gecikmeli sigortalar genel olarak motor devrelerinde kullanılır .motor ilk kalkınma anında şebekeden 5-7 kat fazla akım çektiği için gecikmeli tip sigorta kulllanılır ki aşırı akımdan dolayı sigorta atmasın
 
şöyle diyebilirim b tipi hızlı açmalı c tipi ise normal açmalı d tipi ise gecikmeli açma olur
 
arkadaşım dikkat et bıçaklı sigortalarda msela 500 voltluk sigorta diyelim üzerinde 100ka yazar ama geciklmelilerde ise 120ka yazar kısa devre dayanımı fazladır

Yanlış bilgi veriyorsunuz sn kubilay !
C tipi gecikmeli atan sigortadır 120kA açma kapasiteli değildir! Ctipi 3kA,6kA,10kA kesme kapasiteli çeşitleri mevcuttur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst