Kombi için hangi tip sigorta ?

Tuncasol

Üye
Katılım
28 Eyl 2022
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
kombi için sigorta alacağım ama elektrikçiye gitmeden önce size de sorayım dedim hangi tip almak lazım B mi ? C mi ?

e-ticaret sitelerinde C tipi 2A kombi sigortası olarak satıldığını gördüm? fakat biliyorum ki bi çok kişi C tipi evde kullanmayın diye uyarıyor ?

nasıl bi yol izlemeliyim ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kombi için sigorta alacağım ama elektrikçiye gitmeden önce size de sorayım dedim hangi tip almak lazım B mi ? C mi ?

e-ticaret sitelerinde C tipi 2A kombi sigortası olarak satıldığını gördüm? fakat biliyorum ki bi çok kişi C tipi evde kullanmayın diye uyarıyor ?

nasıl bi yol izlemeliyim ?

Kombinin kitapcığında kaç amper siğorta takılması isteniyor ?
2 Amper kullanılmasının isteniyorsa B tipi

https://www.se.com/tr/tr/product-ra...1+3381641802+2213992294+2917844387+3366283877

Piyasada bulunabirlilik ( 2 Amper B tipi )
Kısa devre kesme kapasitesi 6kA
A9F73102
Bayi
https://www.atakmarket.com/urun/a9f..._content=ac0ecd42-80b5-42d7-a5df-309345bff62d

A9F73202
Bayi
https://www.elektrofors.com/schneid..._content=94fcd671-a2e8-4a5e-85ec-36ce2cbdc67a

Dİğer markalara bakabilirsiniz .

Kolay gelsin , Sağlıcakla ....
 
Yeni nesil kombilerde topraklama hattına karşı yazılımsal koruma bulunuyor.Eğer topraklama yapılmazsa kombi hata kodu veriyor.
Öncelikle kombiye kablo hattını ''sigorta panosundan'' çekmeniz gerekiyor.Eğer imkan yoksa en yakın ''buattan.''
Sigortaya mutlaka ''faz'' bağlamalısınız.Eğer nötr bağlanır ise kombiye daimi faz gideceği için sigortayı kapatsanız dahi enerji kesilmez.İleride arıza durumu oluşunca çarpılma riski yüksektir.
Faz ve nötr arasındaki gerilimi ölçün,aynı gerilimi faz ve toprak arasında da ölçmelisiniz.Fakat nötr ile toprak arasında 0 ile 1 volt aralığında ölçüm görmelisiniz.5 volta kadarı tolere edilebilir.

B tipi kullanabilirsiniz .
Selametle.
 
Kombinin içersindeki motor endüktif bir direnç olması sebebiyle C tipi sigorta olması gerekmekte.
 