Yetersiz Kompanzasyon

toncay1959

Üye
Katılım
7 May 2010
Mesajlar
12
Puanları
1
Arkadaşlar Daha önce yapılmış ama şimdi yetersiz kalmış bir kompanzasyonu yeterli hale getirmek için sırayla neler yapabilirim.

Not: Sistemde Monofaze yük daha fazla.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
önceki kurulu güç nedir şimdiki kurulu güç nedir önceki kompanzasyonun akım trafoları rgkr kaç kvarlık kondansatör var cosfi kaç daha ayrıntılı anlatırmısın
 
Arkadaşlar Daha önce yapılmış ama şimdi yetersiz kalmış bir kompanzasyonu yeterli hale getirmek için sırayla neler yapabilirim.

Not: Sistemde Monofaze yük daha fazla.

röleniz eskiyse yenisiyle değiştirin....12 kademeli kullanıp kademe ekleyebilirsinz...
eğer monofaz yük fazlaysa fazlar arasında dengesizlik vardır ve her faza ihtiyacı oranında monofaz kademe ekleyin...
eğer ben rölemi değiştirmem diyorsanız ozaman da mevcut kademelerin değerlerini arttırın...ama bunu yaparken röle ayarlarınıda değiştirmeniz lazım..buda kullandığınız röleye göre değişir...daha ayrıntılı bilgi verirseniz daha iyi yardımcı olabilirz....
 
çok eski bir role ise 3 fazlı role kullanıp monofaze kondanstör kullanmanız gerekli.
 