Kompanzasyon reaktif seçimi

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
307
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba. Bir Mahal de yeni abonelik olacak ve kompanzasyon isteniliyor. Güç 60kw. Ancak daha önceki bir abonelik vs olmadığı için kurulacak olan kompanzasyon sistemi için enduktif mi kapasitif mi kurulacak nasıl karar verilir/analiz yapılabilir.. Mahal restorant olarak kurulmuş.. enerji analizörü ile yük analizi yapmak istersek de abonelik yok.. yapılması gereken nedir başlangıçta..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hiç bişi. olmayacak sen projede standart hesaplara göre yapacaksın. sonra devreye alacaksın. sonra kontrol edeceksin. etmezsen belkide cezaya gireceksin sonra yükün durumuna bakacaksın sonra çözeceğiz. türk işi sistem böle yürür
yada sen kullanılacak tüm ekipmanların listesini ve karakterstiğini çıkaraca gücünü çıkaran. motordu fandı leddi en ince detayına göre. vede hesaplıcaz söleyecez aklımız ererse
 
Merhaba, ilgili tesisatın şu anda ne için kullanacağını bilmeniz daha sağlıklı sonuç verecektir, fakat hesaplamalar ezberi usul gittiği için sizin öngörüleriniz ve tecrübenizde bu durumda etken olacaktır. Öncelikle kurulacak işletme ya da her ne ise onun kullanım karakteristiği gerekli eğer böyle bir bilgi verilmiyorsa siz standartlar dahilinde gerekli güce gerekli kompanzasyon panosunu oluşturacaksınız. Onaylı projenizin tek hat şemasına göre adp ve kompanzasyon panosunu dizeceksiniz. İyi günler.
 
Svc li kompanzasyon yapın hem kapasitif hem de endüktif kompanzasyon yaparsanız başınız ağrımaz biraz pahalı olur ama kesin çözüm
Bu tesisin elektrik projesi olması lazım yükler kapasitif mi endüktif mi bellidir
UPS,LED aydınlatma kapasitif yük çeker
Flüoresant lamba, elektrik motorları endüktif yük çeker
Ama burada şöyle bir sorun var artık aydınlatmalar tamamen LED aydınlatma ya döndü ve küçük watt larla yüksek aydınlatma yapılabiliyor eskiden 1 flüoresant lamba bile 20 watt veya 36 watt dı şimdi LED bir lamba 5 watt la Flüoresant lamba kadar ışık verebiliyor.Bir projektör eskiden 300-500 watt olurken şimdi 20 watt veya en fazla 100 watt eski 500 watt lık aydınlatma yapılabiliyor
Bu nedenle en kesin çözüm Svc li kompanzasyon sistem devreye alınınca eksik yönde revizyon yapılabilir
 
Svc li kompanzasyon yapın hem kapasitif hem de endüktif kompanzasyon yaparsanız başınız ağrımaz biraz pahalı olur ama kesin çözüm
Bu tesisin elektrik projesi olması lazım yükler kapasitif mi endüktif mi bellidir
UPS,LED aydınlatma kapasitif yük çeker
Flüoresant lamba, elektrik motorları endüktif yük çeker
Ama burada şöyle bir sorun var artık aydınlatmalar tamamen LED aydınlatma ya döndü ve küçük watt larla yüksek aydınlatma yapılabiliyor eskiden 1 flüoresant lamba bile 20 watt veya 36 watt dı şimdi LED bir lamba 5 watt la Flüoresant lamba kadar ışık verebiliyor.Bir projektör eskiden 300-500 watt olurken şimdi 20 watt veya en fazla 100 watt eski 500 watt lık aydınlatma yapılabiliyor
Bu nedenle en kesin çözüm Svc li kompanzasyon sistem devreye alınınca eksik yönde revizyon yapılabilir
Kesinlikle bilgilerimi guncellerim sayfa ve internet nimeti ile.. yüzde yüz svc li sistem kuracağım.. kondansatörü veya reaktörlu kurup riske girmeye gerek yok.. tesis restoran, önceki ustatlardan biri demişti çok mantıklı geldi şuan. 3*1.5kvar lik svc ile güncel bir pano kurmak daha kesin çözüm
 
3x1,5 işini iyice düşünün.Mesela,
3x2,5 gibi.2,5 altında,monofaze ka-
demeyede lüzum yok.12 kademe
olursa,daha az sorunlu ve daha
emniyetli olur.Ana pano dışında ! .
Yer sorunu çıkmazsa,Alron uygula-
masını araştırın derim.Her kademe-
dende , 2 adet ! olmasında yarar var.
 
Son düzenleme:
3x1,5 işini iyice düşünün.Mesela,
3x2,5 gibi.2,5 altında,monofaze ka-
demeyede lüzum yok.12 kademe
olursa,daha az sorunlu ve daha
emniyetli olur.Ana pano dışında !
Yer sorunu çıkmazsa,Alron uygula-
masını araştırın derim.Her kademe-
dende , 2 adet ! olmasında yarar var.
Burada uyarinizi şönt reaktör için mi yaptiniz yoksa kondansatör mu üstat
 
3x1,5 reaktör için.Diğerleri kurulum için.Dizilime,3x2,5 kondansatörden
başlanabilir.Daha küçüğüne ihtiyaç
yok.Sigortalar 3 kutuplu,her kontak-
tör bobin devresinde 0,5 amp. B tipi
sigorta.Kondansatörler 450 volt !
( 525 evladiyelik. 400 / 525 dönüşümlü ) .
 
Son düzenleme:
3x1,5 reaktör için.Diğerleri kurulum için.Dizilime,3x2,5 kondansatörden
başlanabilir.Daha küçüğüne ihtiyaç
yok.Sigortalar 3 kutuplu,her kontak-
tör bobin devresinde 0,5 amp. B tipi
sigorta.Kondansatörler 450 volt !
( 525 evladiyelik. 400 / 525 dönüşümlü ) .
Üstat ARGE svc reaktif güç kontrol rolesi kullandınız mı? Bu role ile kurulan sistemde harici bir termostat a gerek var mı? Şöntlerin termik uçları direk roleden çıkıp geri roleye geliyor gösteriyor.. tecrubenize danışmak istedim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,727
Kullanıcılar
449,964
Son üye
lelaxi

Yeni konular

Geri
Üst