    :eek: Arkadaşlar cahilliğimi bağışlayın sayaç okuma endeks alma işlemi olsun endüktif kapasitif değerleri sayaçtan nasıl okuruz anlatabilirmisiniz.:confused:
     
    Yönetici tarafından son düzenleme: 19 Kasım 2009
    Entes
    Entes
  2. fahri yetiş

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    5.143
    Beğenilen Mesajları:
    1.820
    Ödül Puanları:
    858
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    sayaçlardaki 1.8.0 endeksi,toplam aktif tüketimi,5.8.0 endeksi,toplam endüktif reaktif
    tüketimi,8.8.0 endeksi,toplam kapasitif reaktif tüketimi gösterir.
     
  3. kurt_adam

    kurt_adam Üye

    Katılım:
    3 Mart 2007
    Mesajlar:
    35
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    1
    Fahri bey daha detaylı olarak anlatabilirmisiniz yardımlarınız için çok tşk ederim.
     
  4. I&C SUPERVISOR

    I&C SUPERVISOR Üye

    Katılım:
    18 Kasım 2009
    Mesajlar:
    6
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Sayaç markası ve modeliniz nedir belirtmemişsiniz ayrıca arkadaşımız çok açık bir şekilde anlatmş 1.8 5.8 kodları istediğin degerleri veriyor sayaç üzerinde bulunan buton sayesinde endeksler arası geçiş yapabilirsin
     
  5. kurt_adam

    kurt_adam Üye

    Katılım:
    3 Mart 2007
    Mesajlar:
    35
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    1
    ARKADAŞIM MAKEL KÖLLER GİBİ
     
  6. I&C SUPERVISOR

    I&C SUPERVISOR Üye

    Katılım:
    18 Kasım 2009
    Mesajlar:
    6
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Sadece okuma ise üretici firma tarafından bir manuel verilir ordan her türlü bilgi mevcuttur yada üretici firma internet adreslerindende temin edebilirsin iyi çalışmalar
     
  7. dostumsato

    dostumsato Üye

    Katılım:
    13 Kasım 2009
    Mesajlar:
    200
    Beğenilen Mesajları:
    20
    Ödül Puanları:
    3
    Sayaç menüsünde dolaştığınızda kodlamaların karşılığı vardır.
    1.8.1= 06:00 ile 17:00 saatleri arasında harcanan aktif güç
    1.8.2=17:00 ile 22:00 saatleri arasında harcanan aktif güç
    1.8.3=22:00 ile 06:00 saatleri arasında harcanan aktif güç
    1.8.4= Boş
    1.8.0=Toplam aktif güç (1.8.1+.18.2+1.8.3)
    5.8.0=Toplam endüktif reaktif tüketim
    8.8.0=Toplam kapasitif reaktif tüketim
     
    Son düzenleme: 19 Kasım 2009
    volcanoos bunu beğendi.
  8. genç arkadaş

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.651
    Beğenilen Mesajları:
    515
    Ödül Puanları:
    58
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Sn. kurt_adam, gerek Makel'de gerekse Köhlerde durum aynıdır ve sn. fahri yetiş'in bahsettiği gibidir.
    Butona basıkça ekranda değerler değişir. Buradan aradığınız parametre gelince butona basma işlemini durdurursunuz ve ekrandaki değerlere bakarsınız. Sonra işlemlere devam edersiniz. Siz düğmeye basmasanız bile, sayacın faz-nötr girişlerinde elektrik varsa eğer her 5 saniyede bir ekrandaki parametreler değişir.

    Aşağıdaki görüntü Makel marka sayaca aittir.
    [​IMG]

    Aşağıdaki görüntü de Köhler marka sayaca aittir.
    [​IMG]
     
    m-usta-fa ve korkmaz_design bunu beğendi.
  9. DinTOR

    DinTOR Üye

    Katılım:
    31 Ekim 2008
    Mesajlar:
    241
    Beğenilen Mesajları:
    12
    Ödül Puanları:
    3
    180 - aktif toplam
    181 - gündüz
    182 - puant
    183 - gece
    580 - reaktif
    880 - kapasitif
    160 - demant

    bunlar gereklileri
     
  10. tektas

    tektas Üye

    Katılım:
    22 Kasım 2009
    Mesajlar:
    7
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
Benzer Konular
  1. ali emre
    Mesaj:
    7
    Görüntüleme:
    2.510
  2. mehmet aydn
    Mesaj:
    3
    Görüntüleme:
    1.397
  3. yaman9
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    1.055
  4. elektrikci123
    Mesaj:
    13
    Görüntüleme:
    12.006
  5. yasinn-53
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    5.735
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş