konpanzasyon besleme kablo kesiti.

920 kVar için ister formüle koy sin 90 ile hesapla ister üç faza bölüp sonra 220 V a böl aynı sonuç yaklaşık 1400 Amper için kablo kesitini seç..
Arkadaşlar Şu konuya Açıklık Getirirsek sorun çözülecek sanırım.
Reaktif Gücün Akım Değerini Hesaplarken Kullandığımız Formuldeki ( I: Q /1,732*380*Sin ) sin değeri ne olmalıdır.
yani ana pano ile kompanzasyon panosu arasındaki kablodan geçen gücün katsayısı nedir.
örneğin trafo ile ana pano orasındaki güç katsayısını yani cos değerini 0,98 alırız çünkü o kablodan reaktif geçmez kompanzasyon panosundan karşılar çünkü reaktif enerjiyi ancak ana pano ile kat panosu arasındaki akımı hesaplarken cos değerini 0,85 alırız çünkü o kablodan eğer lokal kompazasyon yoksa reaktif güçte geçeceğinden dolayı güç katsayısını 0,85 alırız. baştada belirttiğim gibi ana pano ile kompanzasyon panosu arasındaki güç katsayısı nedir :D ??
Bu arada benim hesaplamam gereken 920kVAr lik bi kompanzasyon panosunun kablo kesiti ??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
eger kondansatörler tam kapasıte calısıyrlarsa kablo kesiti yetmez ya bitane daha 3*120 bagla yada 3*240 çeke bilirsin
 
Soruyu soran kişi 350kVAr'lık kompanzasyon sistemim var, kompanzasyon panosunuda 3x120+70 kabloyla besliyorum ısınıyor diyor. Sen kalkmış aktif güç hesaplarına giriyorsun,cosfi 0,8 falan diyorsun atıyorsunda atıyorsun ne alaka arkadaşım bir ton yalan yanlış hesap yapmışsın !!!

Doğru hesap;

Qc=1,732xUxIc
350.000=1,732x400xIc
Ic= 505,19A

Bu tip durumlarda ana pano kompanzasyon panosuyla yanyana teşkil edilip baralı geçiş alınmalıdır uygunu budur. Min 40x5 bara kullanılmalıdır. Baralı geçiş mümkün değilse her faza ayrı, tek damar kablo çekilmesi uygundur. 3x120+70 kablodan elinizde varsa birtane daha atmanız gerekir.

İkinci yazındada demişsinki kondansatörlerin kaçı devreye giriyor :D kompanzasyon besleme kablosu toplam kondansatör gücüne göre hesap edilir işletmeye yeni makinalar gelirse diğer kademelere ihtiyaç olursa kablo değiştirilmez anladın! :D


Qc=1.732xUxIc demişssiniz neden sinüs ile çarpmadık? 350000=1.732x380xIcxSina ---> Buradaki Sinüs değeri , kompanzasyon yapıldıktan sonraki değer mi ? yapılmadan önceki değer mi?
 
Qc=1.732xUxIc demişssiniz neden sinüs ile çarpmadık? 350000=1.732x380xIcxSina ---> Buradaki Sinüs değeri , kompanzasyon yapıldıktan sonraki değer mi ? yapılmadan önceki değer mi?
Sin 90 = 1 yapıyor üstad :) Kondansatörler gerilimden tam 90 derece ileride akım üretirler ; bu durumda yazmana gerek yok ; sistemdeki başka bir endüktif güç kaynağı için reaktif güç hesabı yaparken o cihazın cos fi değerinden açıyı bulup sinüs değerini girmelisin ; toplam açı sistemdeki reaktif güç kaynaklarının toplamının aktif güç tüketimine oranı sonucu bulunur ( güç üçgeni ) ; hiç bir cihazın bireysel hesaplarında sistemdeki açı değerinin sin fi ya da cos fi değeri kullanılmaz.......
 
Son düzenleme:
senin kablon 300 amper taşır sistem toplam 500 ampe çkiyor sn bir tane daha3*120-70 çek veya 1*120 3 tane cek
 
arkadaşlar baya güzel anlatmışlar ben daha kısasını vereyim. kompanzasyon hesabı yapılırken düzeltme faktörü genelde 0,8 den 0,99 a yükseleceği öngörülüp ona göre k=0,61 alınır neredeyse tüm hesaplarda. bu bağlamda 350kVAR/0,61=573A e denk gelir. kablo akım taşıma kapasitesine göre 240 lık kablo ihtiyacın olacak. 120in varmış yanına bir tane daha 120 daha çekmelisin dostum.
 
Birileri kondansatör gücü hesaplanırken sinfi neden hesaba katılmıyor diye sormuş. Bu soruya cevap verende olmamış açıklayayım;
Kondansatörlerde aktif güç kaybı <0,5w/kVAr dır. En büyük değer olan 0,5w'ı hesaba katarsak bu 350kVAr'ın tamamı devreye girdiğinde 175w yapar.
Yani P aktif güç 0,175kw Qc kapasitif reaktif güç 350kVAr dır.
Tanfi=350/0,175
Tanfi=2000
fi=ArcTanfi=89,97
Sinfi=0,999 olup 1'e çok yakın olduğundan ihmal edilir.

350kVAr kondansatör grubu yaklaşık 505A akım çeker. Faz başına 1 adet 1x240mm2 veya 2 adet 1x120mm2 kablo uygundur. Akım taşıma kapasitesindeki düşme redüksiyon faktörü nedeniyle kompanzayon güç kablosunu 3x/4x kullanmamakta fayda vardır.
 