Merhaba arkadaşlar. Olayı size detaylıca anlatmak istiyorum. Tarla ortasında 100 KVA trafo mevcut. Bu trafodan 3 direk boyunca 3A/R sonraki 7 direkte toplam 7 kablo mevcut şekilde çekilmiş. (3R/R şeklinde çekilmiş hatta yeniden Rose kablosu eklemişler. Resmen 6R/R olmuş. Buraya kadar olan hat mesafesi yaklaşık 550 mt. falandır. ) Sonrasında ise 70 mt. 3x35+50 AER kablo ile 55 kW su motor panosuna giriş yapılıyor. Motor nominal akımı 105 Amper. C125 lik TMŞ'ye giriş yapılıyor. TMS çıkışından ana kontaktörümüzu besliyoruz. Kontaktör seçimi Siemens 3TF51-22. Bu aradaki kablolardan birine akım trafosu taktım. Ölçülen değer 105 Amper. Ana kontaktör çıkışından termiğe giriş yaptım. Termik seçimi 50-63 Amper.
Asıl aklım burada karışıyor. Ana kontaktör girişine 105 amper akım geliyor ama termik neden 50-63 amper seçiliyor. Motor üçgende iken nominal akımın 1.73 değeri ile bölümü kadar akım çeker. Bu da 60 amper yapar. 105 amper girip 60 amper nasıl çıkışta alabilirim?