konpanzasyon besleme kablo kesiti.

Katılım
4 Nis 2008
Mesajlar
419
Puanları
1
herkeze selamlar.
toplam kondansatör kapasitesi 350 kWAr olan konpanzasyon panosunu 3*120+70 lik koblo ile besliyoruz.
kabloda ısınma var. bu panonun beslemesi normalde ne olmalıdır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kablo kesit secimi yapilirken iki ana husus dikkate alinir :
1-) Gerilim dusumu
2-) Akim Kontrolu

3x120+70 mm2 NYY kablo, toprak altinda (20 C sicaklikta ) 313 A , acik havada ise (30 C sicaklikta ) maksimum 282 A tasiyabilir.

P=1.732xUxIxCosQ den bu amperlere denk dusen gucu hesaplayabiliriz.Burada cosQ degeri kompanzasyon kalitenize bagli bir katsayidir...Biz CosQ=0.8 kabiul edersek :

P=1.732x380x313x0.8 = 164.8 kW tasiyabilir..

Bu kablo aciktan dosenecekse :

P=1.732x380x282x0.8 = 148.48 Kw rahatlikla degisebilir...Hat sonu geriliminiz 380 den daha yuksek ise ve iyi bir kompanzasyon varsa, 30 C yi gecmemek kosulu ile bu guc tasiyabilme kapasiteleri daha da artar.

Mesafe nin 25 m. olmasi ise gerilim dusumu ile alakali bir durumdur...
Pratik olarak %e=(0.0124xPxL)/S ise %e=0.0124x164.8x25/120 = 0.43<3 ise rahatlikla kurtarir.
Tabi tum bu hesaplar 3x120+70 mm2 NYY kablo icindi...

I = (350000) : (380*1,73) I = 532 A

3*300+150 taşıyacağı akım 520Amperdir.

Ama kablo kesitinden çok işletmenin çalışma şartlarını gözlemleyip iletken kesitini belirlesen çok iyi olur. İşletme tam yükte iken çektiği akımıbize bildirirsen burdan size yardımcı olabiliriz.
 
Son düzenleme:
kondansatörlerin üzerinde 18 amper yazıyor, 28 adet var,
buda 504 amper yapıyor. mesafa 8 metre.
 
Sayın Berkan Öztürk öncelikli olarak işletme çalışırken kondanasatörlerin hepsi devrede mi yada işletme tam yükte iken kondansatörlerin kaçı devreye giriyor. İşletme tam yükte iken devredeye alınan kondansatörlerin üzerindeki akımların toplamını verebilirsen burdan yardımcı olmaya çalışacağım.
 
berkantozturk, 350kVAr kondansatör yaklaşık olarak 500-510A çeker denildiği gibi. Ancak çift olarak 3x120+70mm2 NYY kurtarır akım taşıma kapasitesini. Yani bir adet daha 3x120+70mm2 NYY kablo çekmelisiniz.
 
doğru söylüyorsunuz, hepsinin devreye girdiğini görmedim. ilk işim bir kablo daha çekecem.
 
Kablo kesit secimi yapilirken iki ana husus dikkate alinir :
1-) Gerilim dusumu
2-) Akim Kontrolu

3x120+70 mm2 NYY kablo, toprak altinda (20 C sicaklikta ) 313 A , acik havada ise (30 C sicaklikta ) maksimum 282 A tasiyabilir.

P=1.732xUxIxCosQ den bu amperlere denk dusen gucu hesaplayabiliriz.Burada cosQ degeri kompanzasyon kalitenize bagli bir katsayidir...Biz CosQ=0.8 kabiul edersek :

P=1.732x380x313x0.8 = 164.8 kW tasiyabilir..

Bu kablo aciktan dosenecekse :

P=1.732x380x282x0.8 = 148.48 Kw rahatlikla degisebilir...Hat sonu geriliminiz 380 den daha yuksek ise ve iyi bir kompanzasyon varsa, 30 C yi gecmemek kosulu ile bu guc tasiyabilme kapasiteleri daha da artar.

Mesafe nin 25 m. olmasi ise gerilim dusumu ile alakali bir durumdur...
Pratik olarak %e=(0.0124xPxL)/S ise %e=0.0124x164.8x25/120 = 0.43<3 ise rahatlikla kurtarir.
Tabi tum bu hesaplar 3x120+70 mm2 NYY kablo icindi...

I = (350000) : (380*1,73) I = 532 A

3*300+150 taşıyacağı akım 520Amperdir.

Ama kablo kesitinden çok işletmenin çalışma şartlarını gözlemleyip iletken kesitini belirlesen çok iyi olur. İşletme tam yükte iken çektiği akımıbize bildirirsen burdan size yardımcı olabiliriz.

Sayın Berkan Öztürk öncelikli olarak işletme çalışırken kondanasatörlerin hepsi devrede mi yada işletme tam yükte iken kondansatörlerin kaçı devreye giriyor. İşletme tam yükte iken devredeye alınan kondansatörlerin üzerindeki akımların toplamını verebilirsen burdan yardımcı olmaya çalışacağım.

Soruyu soran kişi 350kVAr'lık kompanzasyon sistemim var, kompanzasyon panosunuda 3x120+70 kabloyla besliyorum ısınıyor diyor. Sen kalkmış aktif güç hesaplarına giriyorsun,cosfi 0,8 falan diyorsun atıyorsunda atıyorsun ne alaka arkadaşım bir ton yalan yanlış hesap yapmışsın !!!

Doğru hesap;

Qc=1,732xUxIc
350.000=1,732x400xIc
Ic= 505,19A

Bu tip durumlarda ana pano kompanzasyon panosuyla yanyana teşkil edilip baralı geçiş alınmalıdır uygunu budur. Min 40x5 bara kullanılmalıdır. Baralı geçiş mümkün değilse her faza ayrı, tek damar kablo çekilmesi uygundur. 3x120+70 kablodan elinizde varsa birtane daha atmanız gerekir.

İkinci yazındada demişsinki kondansatörlerin kaçı devreye giriyor :D kompanzasyon besleme kablosu toplam kondansatör gücüne göre hesap edilir işletmeye yeni makinalar gelirse diğer kademelere ihtiyaç olursa kablo değiştirilmez anladın! :D
 
Soruyu soran kişi 350kVAr'lık kompanzasyon sistemim var, kompanzasyon panosunuda 3x120+70 kabloyla besliyorum ısınıyor diyor. Sen kalkmış aktif güç hesaplarına giriyorsun,cosfi 0,8 falan diyorsun atıyorsunda atıyorsun ne alaka arkadaşım bir ton yalan yanlış hesap yapmışsın !!!

Doğru hesap;

Qc=1,732xUxIc
350.000=1,732x400xIc
Ic= 505,19A

Bu tip durumlarda ana pano kompanzasyon panosuyla yanyana teşkil edilip baralı geçiş alınmalıdır uygunu budur. Min 40x5 bara kullanılmalıdır. Baralı geçiş mümkün değilse her faza ayrı, tek damar kablo çekilmesi uygundur. 3x120+70 kablodan elinizde varsa birtane daha atmanız gerekir.

İkinci yazındada demişsinki kondansatörlerin kaçı devreye giriyor :D kompanzasyon besleme kablosu toplam kondansatör gücüne göre hesap edilir işletmeye yeni makinalar gelirse diğer kademelere ihtiyaç olursa kablo değiştirilmez anladın! :D
soruyu tam okumadan cevap vermiş arkadaş,fazla tepki göstermeyelim:)
tabi gereksiz bilgi olmuş,soruları iyi okuyalım:D
kompanzasyon sistemi bir kere yapılır, sonradan ilave ederiz diye bişey olmaz..................:eek:
 
Arkadaşlar Şu konuya Açıklık Getirirsek sorun çözülecek sanırım.
Reaktif Gücün Akım Değerini Hesaplarken Kullandığımız Formuldeki ( I: Q /1,732*380*Sin ) sin değeri ne olmalıdır.
yani ana pano ile kompanzasyon panosu arasındaki kablodan geçen gücün katsayısı nedir.
örneğin trafo ile ana pano orasındaki güç katsayısını yani cos değerini 0,98 alırız çünkü o kablodan reaktif geçmez kompanzasyon panosundan karşılar çünkü reaktif enerjiyi ancak ana pano ile kat panosu arasındaki akımı hesaplarken cos değerini 0,85 alırız çünkü o kablodan eğer lokal kompazasyon yoksa reaktif güçte geçeceğinden dolayı güç katsayısını 0,85 alırız. baştada belirttiğim gibi ana pano ile kompanzasyon panosu arasındaki güç katsayısı nedir :D ??
Bu arada benim hesaplamam gereken 920kVAr lik bi kompanzasyon panosunun kablo kesiti ??
 

Forum istatistikleri

Konular
128,321
Mesajlar
916,696
Kullanıcılar
450,159
Son üye
delta2366

Yeni konular

Geri
Üst