Kompanzasyon kontaktöründe hangi marka???

arkadaşlarbi de siemens 3tf 48 kullanıyoruz kompanzasyon için ama her ay 3-4 adet kontaktör değiştiriyoruz kompanzasyon kontaktörlerine geçersek ne derece faydalı olur bilgilendirirseniz memnun olurum...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
SORU: Neden Kondansatör kontaktörü kullanmalıyız?

CEVAP:Kondansatör devdeye alındığı anda devreden yüksek akım geçer. Bu akımın şiddeti
devreye giren kondensatörden başka çalışan grupların olup olmadığına bağlıdır. Kondansatörlerin kademeli olarak devreye alınmaları sırasında sirkülasyon akımları geçer. Kondansatör uygun olarak seçilmezse ömürleri kısa olur.
UNUTMAYINIZ:Kompanzasyon için özel olarak geliştirilmiş kontaktörlerin kullanılması panolarda kondansatör ve şalt cihazının ömrünü uzatacaktır.

Ayrıntılı bilgi için;

https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/ynt_neden_kompanzasyon_kontaktoru-t4956.0.html
 
volcanoos ' Alıntı:
arkadaşlarbi de siemens 3tf 48 kullanıyoruz kompanzasyon için ama her ay 3-4 adet kontaktör değiştiriyoruz kompanzasyon kontaktörlerine geçersek ne derece faydalı olur bilgilendirirseniz memnun olurum...

Roboelektronik'e ilaveten;
Kondansatör gücüne eşit değerde kontaktör değil de bir üzeri değerde kompanzasyon kontaktörü kullanılırsa eğer, sistemin ömrü daha uzun olur, Bakım-onarım masrafları azalır.
 
kondansatörlerin deşarj dirençlerinin sağlam olması kontaktörlerin ömrünü uzatacaktır.
 
değerli meslektaşım
öncelikle size kontaktör markası değilde röle tavsiye etmek isterim entes bu konuda şuan
yeterli tecrübeye sahip bulunmaktadır rg3 12/c rölesi capasitörü devreye alma dvere dışı
bırakma ve deşarj süresi olan tek rgk. rölesidir ama yinede kontaktör derseniz siemens in
sirius serisi var ama ben TA SERİSİ üzerine kontaktör tanımıyorum nedense bunlarında üretimi durduruldu
 
değerli meslektaşım
ben illede kondan satörü deşarj edeceğim diyorsan ben sana kompanzasyon kontaktörü
değilde deşarj bobini tavsiye ederim böçylece ayda 2,3 sefer 500 600 ytl yi çöpe atmamış olursun
yüksek anma akımı olan capasitörler kontaktörlerin güç kontaklarını yakar ve bunun önüne iki
şekilde geçebiliriz 1. si ya deşarj süresini uzun tutmak yada deşarj bobini kullanmaktır.kolay gelsin dileklerimle saygılar
 
Kompazsazyon şalt dedin mi moeeller baŞka tanimam : 8) 8) 8)
 
değerli meslektaşım
siemens kontaktör ve siemens deşarj bobini kullanırsan kontaktörlerin güç kontaklarında
olan erimeler olmayacaktır akımsınırlayıcı direnç kullanmanı tavsiye etmiyorum .
saygılarımla Varol KANBUR
 
selamlar,,
kondansatör kontaktöründe siemens markayı kullanmayın derim.Çünkü akım sınırlayıcı kontakları ana kontaklara bağlayan beyaz kabloların çok yerde yandığını gördüm.Siemens bu sorunu hala çözemedi desem yeridir.Önceden bu kabloları spiralli yapıyorlardı.Şimdi düz yapmaya başladılar.Bu kablolar yanınca da tabii kondansatör kontaktörünün normal kontaktörden farkı kalmıyo.Elinde bu tip kontaktör olupta kabloları yanan arkadaşlar var ise mevcut beyaz kabloları söküp yerine 1,5mm² silikon kablo aynı spirleri yapıp takmalarını tavsiye ederim.
Telemecanique ve moeller kontaktörler bu konuda sana uzun süre sıkıntı yaşatmayacaktır.Bunları kullanabilrsin.Yanlız schneider firması kompanzasyon sisteminde kullandığın ürünlerin hepsi kendi markası değilse ürünün arkasında durmuyor. Kondaş marka kondansatör telemecanique marka kontaktör kullanılan bir panoda kontaktörün yapıştığı şikayeti ile schneider i aradık.Adamlar kondansatör bizim ürün değil diye bize olumsuz cevap verdiler.
 
Bir de benedikt Jager diye bir marka var.Ürün çok kaliteli ve fiyatı çok hesaplı ama ilk montajo yaptıktan sonra 15-20 gün içerisinde kontaktör güç kablosunun girişlerinin sıkılık yönünden tekrar kontrol edilmesi gerekiyor.bazen bu girişlerde gevşeme olabiliyor.ürünün tek dezavantajı bu.Çalıştığım işletme bir yerden bu marka kontaktörü söktü geçenlerde montajını yaklaşık yirmi sene önce bizim usta yapmış ama. Bobin yanmış kontaktörün.
 