Kaçak akım rölesindeki nötr

Verdiğiniz bilgilerin tamamı yanlış

* Nötr kopması aynı daire içinde ise sorun olmaz farklı noktada kopması durumunda (bina girişi Şebeke) birçok cihaz zarar görür.

*Sistemde kaçak akım varsa atar yorumu yanlış bina girişi ve şebekeden kopmalarda girişi çıkış akımı eşit fakat gerilim farklıdır bu nedenle kaçak akım rölesi gene açmaz devreyi

* Cihazlarda her zaman düşük gerilim görülmez hatta çoğu zaman yüksek gerilim görülür. (220-380 arası)

*Düşük gerilim sabit olduğu için cihazlar yanmaz demişsin buda yanlış bir çok cihaz düşük gerilimde arızalanır.
hocam kaçak akım rölesinin trifaze ve monofaze evde olması durumu etkiler mi? örneğin monofaze bir ev nötrü kaçak akım rölesi girişinden kesildi diyelim faz gelicek ama nötr göremeyince açmaz mı? trifaze için düşünsek kakr girişinden nötr kesildiği anda şöyle ki zaten nötrden akım akmıyordu ama nötr kesilince rst fazları empedanslara göre gerilim değişikliğine uğradı ama herhangi bir kaçak akım olmadığı için trifaze kak röle atmadı, olay sadece yıldız kaymasından ibaret ama bana monofazede kak atar gibime geldi yanlışım varsa düzeltin
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
hocam kaçak akım rölesinin trifaze ve monofaze evde olması durumu etkiler mi? örneğin monofaze bir ev nötrü kaçak akım rölesi girişinden kesildi diyelim faz gelicek ama nötr göremeyince açmaz mı? trifaze için düşünsek kakr girişinden nötr kesildiği anda şöyle ki zaten nötrden akım akmıyordu ama nötr kesilince rst fazları empedanslara göre gerilim değişikliğine uğradı ama herhangi bir kaçak akım olmadığı için trifaze kak röle atmadı, olay sadece yıldız kaymasından ibaret ama bana monofazede kak atar gibime geldi yanlışım varsa düzeltin

Trifaze veya monofaze olması durumu etkilemez kaçak akımın zaten girişinden koparsa röle hemen devreyi keser çünkü giriş çıkış akımları dengesiz olur.Benim anlatmak istediğim nokta bina girişi veya şebeke kısmındaki kopmada röle açma yapmayacaktır.çünkü nötr hattı üzerinden akım geçecektir.Önemli olan kopmanın olduğu kısımdır.

Şöyle düşün sen R fazından enerji alıyorsun başka bir abone S fazından nötr kopuk senin evine gelen faz S fazına devreyi tamamlarken akımlar kanununa göre giren akımlar çıkan akımlara eşit olmayacak mı ?

Bu nedenle röle açmayacaktır devreyi
 
Verdiğiniz bilgilerin tamamı yanlış

* Nötr kopması aynı daire içinde ise sorun olmaz farklı noktada kopması durumunda (bina girişi şebeke) birçok cihaz zarar görür.

*Sistemde kaçak akım varsa atar yorumu yanlış bina girişi ve şebekeden kopmalarda girişi çıkış akımı eşit fakat gerilim farklıdır bu nedenle kaçak akım rölesi gene açmaz devreyi

* Cihazlarda her zaman düşük gerilim görülmez hatta çoğu zaman yüksek gerilim görülür. (220-380 arası)

*Düşük gerilim sabit olduğu için cihazlar yanmaz demişsin buda yanlış bir çok cihaz düşük gerilimde arızalanır.
Üstad tek fazla beslenen bir sistemde yuksek gerilime nasıl maruz kalıyor cihaz.?..tek fazla besleniyorsa nötr kopması durumunda hic bir sorun olmaz.kacak akim girişinden nötr kopmussa role acar..rol eden sonra herhangi bir linyede nötr kopmasi roleyi etkilemez..trifaze sistemde dediklerinize zaten katiliyoruz orda sorun yok..arkadaş bina sadece tek fazla beslendiği için nötr kopması durumundaki sonuçları öğrenmek istiyor..düşük gerilime maruz kalipta yanan bozulan bir cihaz görmedim ben hic..

Yanlış bilgi nötr kopması durumunda düşük gerilim görmeniz yüklerin empedansı ile alakalıdır.Her zaman bu durum gerçekleşir diye bir şey söylenemez.Çoğu kez yüksek gerilim den dolayı cihazı yanan abonelerle çok karşılaştım.
Tek fazla beslenen bir daire var.trifaze değil.yanı direkten faz ve nötr geliyor..bu daireye gelen nötr koptu.nasıl yuksek gerilime maruz kalıyor cihazlar.mümkün değil bu.bina trifaze olsa ve nötr hattı direkten kopsa soyledklrinnz zaten doğru burada sorun yok..yuksek gerilim bütün fazlarda degisimli olarak gorulur.kaçak akim varsa tutmaz atar..nerde yanlislik var burada ??
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üstad tek fazla beslenen bir sistemde yuksek gerilime nasıl maruz kalıyor cihaz.?..tek fazla besleniyorsa nötr kopması durumunda hic bir sorun olmaz.kacak akim girişinden nötr kopmussa role acar..rol eden sonra herhangi bir linyede nötr kopmasi roleyi etkilemez..trifaze sistemde dediklerinize zaten katiliyoruz orda sorun yok..arkadaş bina sadece tek fazla beslendiği için nötr kopması durumundaki sonuçları öğrenmek istiyor..düşük gerilime maruz kalipta yanan bozulan bir cihaz görmedim ben hic..

Dikkat ettiysen mesajımda bina girişi ve şebekede meydana gelen kopma sonucu neler olacağını yazdım yoksa kaçak akım röle girişinden nötürün kopmasında zaten röle açacaktır.Anlayamadığın nokta şu tek fazla beslenen daire girişinde koparsa herhangi bir akım akışı zaten olmayacaktır.Burada kopmanın olduğu yer çok önemli isterse bütün bina tek fazdan beslensin tali pano , box kutusu veya şebekenin herhangi bir yerindeki kopmada aboneler yüksek gerilime maruz kalır.Nedeni çok açık trafoya dönemeyen akımlar nötr hattı üzerinden birbirine akmaya başlar R-S-T fazları 1 fazlı abonelerden dönerken yani nötr üzerinden trafoya gidecekken kopukluk nedeniyle bu defa birbiri üzerinden akmaya başlar.Nötr kopukluğu nedeniyle alıcıların zarar görmemesinin tek yolu hiç bir fazda yük olmaması durumunda geçerlidir ki bu da mümkün değildir.Çünkü 24 saat boyunca enerji aldığımız trafolar az da olsa üzerlerinde yük vardır.

10 yıl vedaş arızada bu durumla çok karşılaştım defalarca televizyonu buzdolabı elektronik cihazları yanan yüzlerce aboneye şahit oldum.Mesela bir mahalle a.g çıkışında nötr kopmuştum hemen hemen mahallenin yarısının cihazları yanmıştı.Hepside tedaşa şikayet dilekçesi verdiler zararlarının karşılanması için
 
Dikkat ettiysen mesajımda bina girişi ve şebekede meydana gelen kopma sonucu neler olacağını yazdım yoksa kaçak akım röle girişinden nötürün kopmasında zaten röle açacaktır.Anlayamadığın nokta şu tek fazla beslenen daire girişinde koparsa herhangi bir akım akışı zaten olmayacaktır.Burada kopmanın olduğu yer çok önemli isterse bütün bina tek fazdan beslensin tali pano , box kutusu veya şebekenin herhangi bir yerindeki kopmada aboneler yüksek gerilime maruz kalır.Nedeni çok açık trafoya dönemeyen akımlar nötr hattı üzerinden birbirine akmaya başlar R-S-T fazları 1 fazlı abonelerden dönerken yani nötr üzerinden trafoya gidecekken kopukluk nedeniyle bu defa birbiri üzerinden akmaya başlar.Nötr kopukluğu nedeniyle alıcıların zarar görmemesinin tek yolu hiç bir fazda yük olmaması durumunda geçerlidir ki bu da mümkün değildir.Çünkü 24 saat boyunca enerji aldığımız trafolar az da olsa üzerlerinde yük vardır.

10 yıl vedaş arızada bu durumla çok karşılaştım defalarca televizyonu buzdolabı elektronik cihazları yanan yüzlerce aboneye şahit oldum.Mesela bir mahalle a.g çıkışında nötr kopmuştum hemen hemen mahallenin yarısının cihazları yanmıştı.Hepside tedaşa şikayet dilekçesi verdiler zararlarının karşılanması için
Guzel abicim bana sunun açıklamasını yaparmisin.senin tecrubeli bir abimiz olduğunu zaten biliyorum.önemli olan yanlış bildiğimiz şeyleri düzeltmek..yoksa seninle tartışma icine filan girdigimi düşünme sakin...2 katli bir ev düşünelim..bu eve sokaktaki elektrik direğinden 2 kablo geliyor.faz ve nötr..yani bina sadece tek fazla besleniyor.ornegin s fazı olsun...simdi gelen bu iki kablodan nötr olani binaya girişteki ek klemensinden gevsedi..direkten değil burası onemli..buradaki nötr kopmasının r-s-t ile olan ilişkisi nasıl olabilir.??.direkten kopsa bina tek fazla da beslense dediginiz de hem fikirim.fakat bina girisindeki bağlantıdan veya sonrasındaki sayaç panosundan dağıtım buatindan vs kopması herhangi bir tehlike nasıl yaratabilir..??..başka fikri olan ustadlarimiz varsa onlarda konuya dahil olursa sevinirim.@sami inci @ under graund
 
Guzel abicim bana sunun açıklamasını yaparmisin.senin tecrubeli bir abimiz olduğunu zaten biliyorum.önemli olan yanlış bildiğimiz şeyleri düzeltmek..yoksa seninle tartışma icine filan girdigimi düşünme sakin...2 katli bir ev düşünelim..bu eve sokaktaki elektrik direğinden 2 kablo geliyor.faz ve nötr..yani bina sadece tek fazla besleniyor.ornegin s fazı olsun...simdi gelen bu iki kablodan nötr olani binaya girişteki ek klemensinden gevsedi..direkten değil burası onemli..buradaki nötr kopmasının r-s-t ile olan ilişkisi nasıl olabilir.??.direkten kopsa bina tek fazla da beslense dediginiz de hem fikirim.fakat bina girisindeki bağlantıdan veya sonrasındaki sayaç panosundan dağıtım buatindan vs kopması herhangi bir tehlike nasıl yaratabilir..??..başka fikri olan ustadlarimiz varsa onlarda konuya dahil olursa sevinirim.@sami inci @ under graund

Aynı şeyi söylüyorum sen farklı anlıyorsun nötürünün kopukluğu daire içinde olursa yani diğer bir tabirle diğer fazların nötürünün birleştiği noktada değilse sorun yok zaten devre açık devre olacağı için sıkıntı yok diyorum.Birkaç kere söyledim yine söylüyorum burada kopmanın nerede olduğu çok önemli söylediklerimi dikkatli incelersen farklı bir şey söylemediğimi anlayacaksın.

Söylediklerimi tekrar özetleyeyim daire içindeki nötr kopması hariç 3 fazlı bina giriş panosu,dağıtım boxları,tali panolar,trafo panolarınaki nötr kopmalarında 1 fazlı abonelerin bağlı olduğu cihazlar zarar görecektir.
 
Aynı şeyi söylüyorum sen farklı anlıyorsun nötürünün kopukluğu daire içinde olursa yani diğer bir tabirle diğer fazların nötürünün birleştiği noktada değilse sorun yok zaten devre açık devre olacağı için sıkıntı yok diyorum.Birkaç kere söyledim yine söylüyorum burada kopmanın nerede olduğu çok önemli söylediklerimi dikkatli incelersen farklı bir şey söylemediğimi anlayacaksın.

Söylediklerimi tekrar özetleyeyim daire içindeki nötr kopması hariç 3 fazlı bina giriş panosu,dağıtım boxları,tali panolar,trafo panolarınaki nötr kopmalarında 1 fazlı abonelerin bağlı olduğu cihazlar zarar görecektir.
bu nötr kopmasında şöyle düşünebilirmiyiz, abonenin kopma anında kullandığı güç fazla ise o abonede gerilim düşüklüğü meydana geliyor, az ise gerilim yükseliyor. mesela kopma anında bir abonede makine fırın vs çalışıyor gerilim düşünce makinelerde motor devreye girmeye çalışıp giremiyor ama az kullanım olan abonede örneğin sadece tv açık, gerilim yükseliyor cihaz yanıyor. fikrim bu
 
olay şu resimden ibaret

lbQ0pp.jpg
 
Bende bunu arıyordum, bulamayınca yenisini çizeyim dedim.:D:D Artık gerek kalmadı. Teşekkürler:D
 
bu nötr kopmasında şöyle düşünebilirmiyiz, abonenin kopma anında kullandığı güç fazla ise o abonede gerilim düşüklüğü meydana geliyor, az ise gerilim yükseliyor. mesela kopma anında bir abonede makine fırın vs çalışıyor gerilim düşünce makinelerde motor devreye girmeye çalışıp giremiyor ama az kullanım olan abonede örneğin sadece tv açık, gerilim yükseliyor cihaz yanıyor. fikrim bu
olay şu resimden ibaret

lbQ0pp.jpg
aynen böyle demek istemiştim
 