Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

yenimuh

Üye
Katılım
28 Eyl 2009
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
44
Kolay gelsin arkadaşlar,

foruma yeni katıldım siteyi biraz inceledim çok güzel bir paylaşım sitesi olmuş emeği geçen herkese selamlar saygılar

benim sorunum şu;

konut projemiz var gerilim düşümü hesabı yapmak istiyorum, 150 daire var daire sayaçları monofaze olacak (w-otomat beslemeleri monofaze olacak)
Dairede elektriksel güçler
Fırın+klima+buzdolabı+aydınlatma+priz
toplam kurulu gücümüz 7,5 kW talep gücümüz 5kW civarında


anadağıtım panosu - sayaç panosu arası 55 metre
sayaç panosu herhangi bir daire panosu (W-otomat kusutu) Dairelerin beslemesi monofaze olacak 75 metre W-otomat kutusu en uzuak linye 15 metre

GErilim düşümü hesabını nasıl yaparız? Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • gerilim düşümü hesabı için.JPG
    gerilim düşümü hesabı için.JPG
    11.2 KB · Görüntüleme: 655
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadasım gerilim düşümü hesabında tek faz için katsayı 0.0826 üç faz için 0.0125 alınır.

ana pano ile sayac panosu arası:

0.0125xT.Gx55/kablo kesiti

sayac panosu ile tali tablo arası:
0.0826x(herbir dairenin talep gücü)x75/kablo kesiti

tali tablo ile linye arası:
0.0826x(linye gücü)x15/kablo kesiti

ve bulduğun bu sonucu toplayıp 1.5 dan kücük olup olmadığını kontrol ediyorsun


bunun için kurumun elektrik iç tesisat yönetmeliğini takip etsen senin için daha faydalı olacaktır.
 
ilginiz için teşekkür ederim
katsayıları nasıl çıkardınız? formülüde yazarsanız sevinirim
ayrıca 1,5 dan küçük olacak demişsiniz monofaze ve trizfazede gerilimi düşümü oranları değişiklik gösteriyor
arkadasım gerilim düşümü hesabında tek faz için katsayı 0.0826 üç faz için 0.0125 alınır.

ana pano ile sayac panosu arası:

0.0125xT.Gx55/kablo kesiti

sayac panosu ile tali tablo arası:
0.0826x(herbir dairenin talep gücü)x75/kablo kesiti

tali tablo ile linye arası:
0.0826x(linye gücü)x15/kablo kesiti

ve bulduğun bu sonucu toplayıp 1.5 dan kücük olup olmadığını kontrol ediyorsun


bunun için kurumun elektrik iç tesisat yönetmeliğini takip etsen senin için daha faydalı olacaktır.
 
meslekte tecrübeli arkadaşların desteklerini bekliyorum..
 
%e=0.074x50.000x16/55 =1.07 ana pano ıle sayac panosu arası kablo 3x16 mm2 olmalı

%e=0.074x5.000x10/75=0.0296 sayac panosundan sigorta panosuna kadar 3x10 mm2 olmalı

%e0.074x2.000x2.5/15=0.0246 sigorta panosundan son lınye ye kadar 3x2.5 mm2 olmalı

gelelım toplama :D

%e = 1.07+0.0296+0.0246=1.12 yane gerılım dusumu hesabımız verılen bilgilere göre dogrudur.
 
sn ampera
1 faz için gerilim düşümü %e=0,074*P(Talep gücü)*L(uzunluk)/S(kablo kesiti)
3 faz için gerilim düşümü %e=0,0124*P(Talep gücü)*L(uzunluk)/S(kablo kesiti)

sizin yaptığınız hesap hatalı :confused:
 
tecrübeli arkadaşlardan yorumlarını rica ediyorum selamlar
 
ama sız 3 fazlı besleme kullanmıyorsunuz kı monofaze besleme kullanıyorsunuz.
 
monofaze besleme kullanıyorum
ancak siz kesit ile uzunluğun yerini değiştirmissiniz
yani %e=0.074x5.000x10/75=0.0296 sayac panosundan sigorta panosuna kadar 3x10 mm2 olmalı
kırmızı renkli yerler yer değiştirmesi gerekir


%e=0.074x50.000x16/55 =1.07 ana pano ıle sayac panosu arası kablo 3x16 mm2 olmalı

%e=0.074x5.000x10/75=0.0296 sayac panosundan sigorta panosuna kadar 3x10 mm2 olmalı

%e0.074x2.000x2.5/15=0.0246 sigorta panosundan son lınye ye kadar 3x2.5 mm2 olmalı

gelelım toplama :D

%e = 1.07+0.0296+0.0246=1.12 yane gerılım dusumu hesabımız verılen bilgilere göre dogrudur.
 
monofaze besleme kullanıyorum
ancak siz kesit ile uzunluğun yerini değiştirmissiniz
yani %e=0.074x5.000x10/75=0.0296 sayac panosundan sigorta panosuna kadar 3x10 mm2 olmalı
kırmızı renkli yerler yer değiştirmesi gerekir


cok ozur dılerım arkadasım yaaa dalgınlıgıma gelmıs ama soyle bır durumda var.ozamanda cok buyuk kesıtler ortaya cıkıyor monofaz oldugu ıcın malıyette cok yuksek cıkarıyor:S
 