Talep gücü hesabı hk!!!

Katılım
15 Mar 2023
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
30
4 daireli bir apartman, her bir dairenin kurulu gücü 11 kW
Bir tane de depo kurulu gücü 1,36 kW
Ortak kullanım aydınlatma 0,1 kW

Toplam talep gücü: 4x(8000x0,6+3000x0,4)+1360x1+100x1=25460 W
Eşzamanlı yük (3-5 daire için:0,45): 25460x0,45 = 11457 W

1) Bu yaptığım işlem doğru mudur?
2) Eşzamanlı yükümüz bizim Ana dağıtım panosunda gerilim düşümü hesabı yapacağımız yüktür doğru mu?


İyi çalışmalar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
.. yönetmeliğe göre doğru ama elektrik idaresi bina besleme kablosuna ne karar verecek bakalım.
 
Gerilim Düşüm hesabının bir amacı da iletken kesitinin doğru seçimidir. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde "İletken kesitinin belirlenmesi için yapılan hesaplarda eşzamanlı yük(bağlantı gücü) esas alınmalıdır." cümlesi geçer.
yönetmeliğin ilgili maddesini yapıştırıyorum; "Eşzamanlı güç (aynı zamanda çekilen güç), kurulu güç değeri eşzamanlılık katsayısı ile çarpılarak bulunur. Konutlarda kurulu güç genel olarak aydınlatma gücü, priz gücü ve biliniyorsa elektrikli ev aletlerinin gücünden oluşur. Konutlarda bir dairenin eşzamanlı yükünün belirlenmesinde aşağıdaki eşzamanlılık katsayıları esas alınmalıdır.
- Kurulu gücün 8 kW'ye kadar olan bölümü için %60
- Gücün kalan bölümü için % 40
Binanın eşzamanlı yükünü belirlenmesi için aşağıdaki eşzamanlılık katsayıları esas alınmalıdır. Daire Sayısı Eş Zamanlı Katsayıları için ilgili yönetmelikte belirtilen tabloya bakınız.

Köy kasaba ve imar planı bulunmayan alanlarda yapılan tek evlerde ve yazlıklarda bu esaslara uyulmayabilir. Bütün konutlarda eşzamanlı yük 3 kW'dan az olamaz.

İşyerleri, idare binaları, sosyal binalar, sağlık binaları ve benzeri yerlerde eşzamanlı yükün belirlenmesi için kurulu yük aydınlatma yükü, priz yükü, yedekler hariç mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanı, asansör yükü ve mutfak yükünden elde edilir. Mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanının eşzamanlılık katsayısı %100, mutfak yükü için ise eşzamanlılık katsayısı %70 alınmalıdır.

apartmanda asansör varsa; asansör yükü için Apartman ve diğer binalarda 55 eşzamanlılık katsayıları alınmalıdır.
 
( Daire Talep gücü x Daire Sayısı ) Eşzamanlılık Katsayısı + ( Depo x Eşzamanlılık Katsayısı )+ ( Ortak Aydınlatma x Eşzamanlılık Katsayısı ) = Toplam Talep Gücü
 
O halde binanın eşzamanlı gücünü hesaplarken kurulu güçlerden gideceğiz.

(4 x 11kW) x 0,45 + (1,36 kW + 0,1 kW) x 1,00 = 21260 W

Genel olarak bir karışıklık var. Bir kısım diyor ki her bir daire için hesaplanan talep güçleri toplamı üzerinden bina eşzamanlı gücü bulunur, diğerleri dairelerin kurulu güçleri toplamı üzerinden bulunur.

EMO İzmir şubesinin dahil olduğu bir çalışma buldum , orada kurulu güçlerden gidilmiş.
 

Ekli dosyalar

  • YAPILARDA EŞZAMANLIK KATSAYISININ SAHA ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN DEĞERLERLE TESPİTİ İÇİN İSTAN...pdf
    182.2 KB · Görüntüleme: 17
O halde binanın eşzamanlı gücünü hesaplarken kurulu güçlerden gideceğiz.

(4 x 11kW) x 0,45 + (1,36 kW + 0,1 kW) x 1,00 = 21260 W

Genel olarak bir karışıklık var. Bir kısım diyor ki her bir daire için hesaplanan talep güçleri toplamı üzerinden bina eşzamanlı gücü bulunur, diğerleri dairelerin kurulu güçleri toplamı üzerinden bulunur.

EMO İzmir şubesinin dahil olduğu bir çalışma buldum , orada kurulu güçlerden gidilmiş.
Daire talep gücü yerine kurulu güç almışsınız.
 
Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Bina eşzamanlı yükü hesaplanırken dairelerin talep gücü mü alınacak, yoksa kurulu güçleri mi?
Paylaştığınız dökümanı inceliyorum . Bana da farklı geldi hesapları .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/binanın-eşzamanlı-gücünün-hesaplanması.118654/post-766988
Forumda artık bulunmayan çok kaliteli bir arkadaşın paylaşımı . Benimkisi yanlış .
 
O halde binanın eşzamanlı gücünü hesaplarken kurulu güçlerden gideceğiz.

(4 x 11kW) x 0,45 + (1,36 kW + 0,1 kW) x 1,00 = 21260 W

Genel olarak bir karışıklık var. Bir kısım diyor ki her bir daire için hesaplanan talep güçleri toplamı üzerinden bina eşzamanlı gücü bulunur, diğerleri dairelerin kurulu güçleri toplamı üzerinden bulunur.

EMO İzmir şubesinin dahil olduğu bir çalışma buldum , orada kurulu güçlerden gidilmiş.
Buradaki arkadaşlar diyor ki;
Yönetmeliğe göre kurulu güç alınır ama bir projeci talep gücü almış, sonuçta 1000 kVA bulmuş,
elektrik idareside kabul etmiş
ama yönetmeliğe göre 2500 kVa olması lazım.fakat saha ölçümlerinde 400 kVa yeterli geliyor ..:)
yönetmeliği tekrar düşünelim..demişler.
Şimdi yönetmelikte "eşzamanlı yük kurulu güçten hesaplanır" diyor fakat,sonraki ifadelerden bina kurulu gücü hesaplanırken sanki dairelerin talep gücü baz alınır gibi bir anlam çıkıyor...
Emo nun yapı denetim eğitim notlarında da bu şekilde yazılıdır.Kurulu güç değil talep güç alınır.
Onun için enerji müsaade belgesi alınacaksa kararı onlar verecek.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,759
Kullanıcılar
449,976
Son üye
ARALSAN

Yeni konular

Geri
Üst