Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

kablo kesitleri çok büyüyor 1+1 daire için yer yer 16mm2 , 35 mm2 kablo kullanmak gerekecek başka çözüm yolu yokmu
YAlnızca yükü motor vs. olan yüklü sistemlerde gerilim düşümüne %3 e kadar müsaade vardır... %1,5 a göre hesaplaman gerekir...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
monofaze yapmak zorundamısın sistemi trifaze olmazmı
 
tek care trıfaze neden trıfaze beslemeden kacıyorsunuz bılmıyorum.Malıyet dıyecek olursanz tabı monofaze den bıraz fazla para odersınız ama ılerı de kafanız rahat olur.Bu gıbı sıstemler kurarken ılerıyı de hesaba koyun ..
 
arkadaşım şöyle anlatayım.sorunu yeni okudum.cevap vermeye çalışayım.

150 daire demek her bir daire 5kw olursa.
150*5=750kw trifaze için %e3=0.0124*N*L/S 3=0.0124*750*55/S 3=511.5/S
S=170 mm2 buda şunu gösteriyorki 3*185+95 lik kablo ana dağıtımdan sayaç panosuna kadar çekilmesi uygundur.
Sayaç panosu ile tevzi pano arası için; monefaze için %e1.5=0.074*N*L/S
1.5=0.074*5*75/S 1.5=27.75/S
S=18.5mm2 buda şunu gösteriyorki 3*25 lik kablo sayaç panosundan
tevzi panoya kadar çekilmesi uygundur.
tevzi panosundan enuzak linye için.
%e1.5=0.074*2.5*15/s 1.5=2.775/S
S=1.85mm2 buda şunu gösteriyorki 2.5 lık kablo uygundur. benim bildiğim hesaplama bu şekil yanlışım varsa düzeltin lütfen.saygılar.
 
BCİVLEZ sana katılıyorum tamam her şey doğru....Ama...enson noktadaki linyenin gerilim düşümü nasıl olacak? Gerilim düşümlerinin hepsi ayrı ayrı Toplanıp en uç nokta için %1.5 ten küçük çıkmalı diye biliyorum....Buna göre kesitler seçilmeli...

....buna göre hesap yaparsak;

150*5=750kw trifaze için %e3=0.0124*N*L/S 3=0.0124*750*55/S 3=511.5/S
S=240 mm2 için %e=2.13

Sayaç panosu ile tevzi pano arası için; monefaze için %e1.5=0.074*N*L/S
1.5=0.074*5*75/S 1.5=27.75/S
S=35 mm2 için %e=0.79

tevzi panosundan enuzak linye için.
%e1.5=0.074*2.5*15/s 1.5=2.775/S Bina içindeki dairelerde tesissat yönetmeli gereği aydınlatma linyelerinde en az 1.5, priz linyelerinde 2.5 mm2 kablo kullanılır.
S=2.5 mm2 için %e=1.11 şimdi bu son noktadaki gerilim düşümü hepsinin ayrı ayrı toplamıdır.
bu duruma göre enuzak linye için gerilim düşümü=1.11+0.79+2.13=4.03 yapıyor !!!!Bu da kurtarmıyor...Yani bu ne demek bu noktada gerilim=220-(220x4.03/100)= 210 Volt
 
Son düzenleme:
arkadaşım dediğin hesap doğru.ben bir şeyi yanlış söyledim.3*185 yani her faz için 3 er adet 185 lik tek damar çekmemiz gerekir. veya senin dediğin gibi 240 lık kablodan faz başına iki adetyeterli gelir.teşekkürler.
 
herkese saygılar sevgiler
bişey soracaktım bu hesapla ben de uğraşıyorum şu an elimde kağıt kalem..
150 dairelik bir yerde kaç blok var acaba öğrenebilir miyim. bir de bu sitede 7,5 KW daire başına kurulu güç yazmışsınız gerçekle çelişkili sanki lüks bir siteye benziyor :) k.bakma 150 daire..sayaç tablosu ile daire 75 m mesafe , her katta 6 daireden 25 kat olsa neyse...
çamaşır mak. bulaşık mak. fırın için linyeler ayrılsa zaten k.g mutfakta 7000 w olucak


çözümü birazdan yapıp yazacağım buraya fakat 3 faz geçen ana dağıtım sayaç tablosu olan yerlerde 0,0124 katsayısı kullanılmalı
iyi çalışmalar
 
burada 2 blok var ve daire sayısı 240 çıktı
gerçekle çlişkili demişsiniz normal bir dairenin bile kurulu gücü 7,5kW düşük değil ayrıca burası rezidance olacak.
sorunumu çözdüm ilgi gösteren arkadaşlara tşk ederim.
kolay gelsin
herkese saygılar sevgiler
bişey soracaktım bu hesapla ben de uğraşıyorum şu an elimde kağıt kalem..
150 dairelik bir yerde kaç blok var acaba öğrenebilir miyim. bir de bu sitede 7,5 KW daire başına kurulu güç yazmışsınız gerçekle çelişkili sanki lüks bir siteye benziyor :) k.bakma 150 daire..sayaç tablosu ile daire 75 m mesafe , her katta 6 daireden 25 kat olsa neyse...
çamaşır mak. bulaşık mak. fırın için linyeler ayrılsa zaten k.g mutfakta 7000 w olucak


çözümü birazdan yapıp yazacağım buraya fakat 3 faz geçen ana dağıtım sayaç tablosu olan yerlerde 0,0124 katsayısı kullanılmalı
iyi çalışmalar
 
arkadaşlar konut projem war kullanacağım kablo kesitini bulmak istiyorum.ana pano ile sayaç panosu T.G=1682.4kW,4 l=20 ,sayaç panosu ile tali tablo:T.G=510kW,L=160M VE TALİ TABLO İLE LİNYE arası:T.G=11.772Kw, l=160m, KABLO KESİTLERİ NE OLMALI.kablo kesitleri ne olmalı.ben yanlış hsaplıyorum heralde
 
arkadaşlar konut projem war kullanacağım kablo kesitini bulmak istiyorum.ana pano ile sayaç panosu T.G=1682.4kW,4 l=20 ,sayaç panosu ile tali tablo:T.G=510kW,L=160M VE TALİ TABLO İLE LİNYE arası:T.G=11.772Kw, l=160m, KABLO KESİTLERİ NE OLMALI.kablo kesitleri ne olmalı.ben yanlış hsaplıyorum heralde

merhaba,

çok büyük bir konut projesi zannediyorum. tali pano linye arası 11 kw demişsiniz, monofazemi olacak?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,174
Mesajlar
915,637
Kullanıcılar
449,936
Son üye
AsilOzgenc

Yeni konular

Geri
Üst