Elektrik Pano Kontrolü

elkmuh66

Üye
Katılım
18 Şub 2013
Mesajlar
5
Puanları
1
Arkadaşlar bina kontrolüne gidecem..sizce düzgün bir pano nasıl olması gerekir?ve diğer kontroller neler olmalıdır..usta mühendislerimden cevap bekliyorum..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
  • Projesi uygun bir şekilde çizilmiş ve onaylanmış ise projeyle uyumluluğuna bakın ilk etapta.
  • Bara ile kablo bağlantıları sağlam bir şekilde yapılmış mı?
  • Kablo pabucu ile bağlantılarda, kablo pabuca sağlam bir şekilde irtibatlandırılmış mı? kabloyu oynatınca pabucun içinde oynuyor mu? Kabloyu çekince pabuçtan çıkıp geliyor mu? (Bazen birden fazla kablo bir pabuç ile bağlanabilir. Bu gibi durumlarda daha dikkatli olmak gerekli. Kablonun teki tam giremeyebiliyor)
  • NYAF kablo kullanılmış ise, kablo uçlarına kablo yüzüğü takılmış mı?
    İlk aklıma gelenler bunlar.
 
yüklerin fazlara eşit dağıtılıp dağıtılmadığınada bakmalısın
 