Elektrik var ama yok...

Ölçü aleti ile ölçtüğümde gerilimlerin hepsi sağlıkli çıkıyor sisteme bağlı motorlar çalışıyor hatta sürücü var o bile hata vermeden calisiyor

O zaman sorun yok kontrol kalemi seni yanıltıyor. O kadar cihaz sorunsuz çalışıyorsa sorun yok demektir. Sistemde harmonik buna neden olurmu araştırmak lazım daha da başka birşey gelmiyor insanın aklına
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
O zaman sorun yok kontrol kalemi seni yanıltıyor. O kadar cihaz sorunsuz çalışıyorsa sorun yok demektir. Sistemde harmonik buna neden olurmu araştırmak lazım daha da başka birşey gelmiyor insanın aklına
Teşekkürler harmonik konusu benimde düşundurdü olabilir
 
Konu önemli.Trafo sekonder buşing-
lerine bağlı kablolar sökülüp,doğru -
dan buşingler üzerinden yapılan öl-
çümdede aynı sorun görünüyor ise,
kısadevrenin trafodan kaynaklandığı
sonucuna varılır.Orada sorun yoksa,
trafo çıkış kabloları / ADP baraların-
dan kaynaklandiğı anlaşılır.Bu işle -
min mutlaka yapılması gerekir.Aksi
halde,geçen zaman içerisinde,arıza-
nın daha dramatik hale gelmesi ka-
çınılmazdır.
 