Zaman Rölesi ve Uygun Kontaktör Seçimi

A K T

Üye
Katılım
30 Haz 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba ,

Dalgakıran marka TIDY 20 Model 15 kW gücündeki Hava Kompresörüne zaman rölesi uygulamak istiyorum.
Zaman rölesi içinde kompresörün akım bilgilerine uygun kontaktör seçimi yapmam gerekli fakat cihazın çektiği akımı veya demeraj akımını bilmiyorum. Yaklaşık hesaba göre 35-40 A kompresör çekse 50 A lik kontaktör işimi görür mü ? Kaç Amperlik kontaktöre ihtiyacım var ?

Yardımcı olabilir misiniz ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kompreser uzerinde toplam kw yazar etiketinde o kw degerinde bi tık ustu kontaktor kullanırsan işini cok rahat gorur
 
Normal şartlarda (Özel bir motor değil ise) Motor Gücünün 2 katı kadar akım çeker. Yıldız üçgen olacağı için (Akım 2 ye bölüneceği için) akımın yarısını alıp bir üst kontaktörü seçmeniz uygun olur.

Örneğin motor 15 kW normalde 30-32 Amper civarında çeker. Yarısı 15-16 Amper dir. Bir markanın kataloğunu açtık (Siemens olsun) katalog 3TF42 kontaktöre 7,5 kW 16 Amper diyor bir üst model 3FT43 11 kW - 22 Amper seçersek başımız ağrımaz. (TF42 dahi yeter, ben yıldız için TF42 diğerleri için TF43 kullanırdım)

Genel mantık budur. Siz zaman rolesi uygulaması derken eğer ana devreye kontaktör bağlayacak iseniz toplam akım üzerinden yola çıkmanız gerekir. Bu durumda 3TF45 kontaktör 18,5 kW 40 Amper yeterlidir. (Devrede motordan başka almaçlar yok ise)
 
Normal şartlarda (Özel bir motor değil ise) Motor Gücünün 2 katı kadar akım çeker. Yıldız üçgen olacağı için (Akım 2 ye bölüneceği için) akımın yarısını alıp bir üst kontaktörü seçmeniz uygun olur.

Örneğin motor 15 kW normalde 30-32 Amper civarında çeker. Yarısı 15-16 Amper dir. Bir markanın kataloğunu açtık (Siemens olsun) katalog 3TF42 kontaktöre 7,5 kW 16 Amper diyor bir üst model 3FT43 11 kW - 22 Amper seçersek başımız ağrımaz. (TF42 dahi yeter, ben yıldız için TF42 diğerleri için TF43 kullanırdım)

Genel mantık budur. Siz zaman rolesi uygulaması derken eğer ana devreye kontaktör bağlayacak iseniz toplam akım üzerinden yola çıkmanız gerekir. Bu durumda 3TF45 kontaktör 18,5 kW 40 Amper yeterlidir. (Devrede motordan başka almaçlar yok ise)
Edremit ustam saygılar 5.5 kw için nasıl seçim yaparız yıldız üçgen de. Teşekkürler
 
Motor üzerinde yazan etikete göre hareket etmeniz daha doğru olur.Genelde bağlantı tipi ve çekeceği akım orada yazar ama 5.5 kw için 12 Amper lik kontaktör işinizi fazlasıyla görür edremit usta partwinding sistemini anlatmış bu şekilde motorun maksimum akım değerini 2 ye bölüp kontaktör seçimini yaparsınız 2. kontaktörü zaman rölesi üzerinden geçirmeyi unutmayın.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,196
Mesajlar
915,754
Kullanıcılar
449,974
Son üye
umitseyhan

Yeni konular

Geri
Üst