yumuşak yol verici hakkında acil yardım

Katılım
14 Şub 2011
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba arkadaşlar bir mermer fabrikasında 30 - 35 tonluk vinç car bu vincin ileri geri gitmesini sağlayan iki adet 2.2 kw trifaze motor var yumşak yol verici arızapmış yenisini taktım. Fakat bu yol vericnin üzerindeki saniye kaça ayarlı ise o kadar çalışıyor mesela 10 saniyeye ayarlıyorum o kadar çalışıyor ve 2 saniye duruyor tekrar 10 saniye daha çalışıyor 20 saniyeye alırsam aynı işlemleri 20 saniyede yapıyor bu cihazın üzerinde READY ve BYPASS ledleri var normalde ready ledi sürekli yanıyor kumandadan start düğmesine basınca ready ledi yanıp sönmeye başlıyor ve 10 saniye sonra motor duruyor ve tekrar çalışıyor. Bağlantıları tek tek kontrol ettim hiçbir hata yok ne yaptıysam motorları sürekli çalıştıramadım yardmcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler...Cihazın modeli : 3RW 3025 - 1AB14 SIEMENS
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kardeş ayarladığın saniyeden sonra bypass ledinin sürekli yanması lazım. eğer bypass ledi yanmıyorsa yolvericin arızalı olabilir.
 
Bu ayarladığınzı süre sonunda bypass kontaktörü devreye girer, eğer motor sürekli olarak dur kalk yapıyorsa ya bypass kontaktörü bağlantısında ya da softstarter'ın kumanda bağlantısında bir hata vardır demektir.(Softstarter'ın düzgün çalıştığını varsayıyorum)

Bu adresi
kullanarak da ürünün manual'ini edinebilirsiniz. Bağlantılarının ve LED durumlarının ne olması gerektiği açıklanıyor.
 
Bypass kontaktörü yok yani öyle bişey yok hiç olmamış şimdiye kadar cihazı ben açtım kutusunda idi yani sıfır geldi arızalı olabilme şansı yok gibi geliyor bana birde vinç uzaktan kumandalı kumanda devresinde herhangi bir arıza yok yolvericiyi iptal ediyorum düz bağlıyorum hiçbir sorun yok hala olmadı...
 
Bypass kontaktörü yok yani öyle bişey yok hiç olmamış şimdiye kadar cihazı ben açtım kutusunda idi yani sıfır geldi arızalı olabilme şansı yok gibi geliyor bana birde vinç uzaktan kumandalı kumanda devresinde herhangi bir arıza yok yolvericiyi iptal ediyorum düz bağlıyorum hiçbir sorun yok hala olmadı...

arkadaşım vinçlerde kullanılan uzaktan kumandalarda başıma gelen bir olayı anlatayım.
vinçte sürücü yumuşak yolverici gibi cihazlar kullanırken uzaktan kumanda sürücüleri kesiyordu çalışmasına engel oluyordu.
bizde uzaktan kumandayı aldığımız firmadan kumanda için filitre aldık sorun çözüldü
yani kısacası uzaktan kumandanın yaydığı frekans sürücüleri etkiliyor
 
Konu hakkında Siemensten yardım alabilirsin. Tel:444 0 747
 