YG sigortası neden atar?

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
Özellikle tek faz atıyor .Bizden kaynaklanan bir problem olabilir mi acaba? kısa devre ya da aşırı akım çekecek çalışma mevcut değil.gece yağmur ve rü<gar vardı.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
izalatörlerde çatlak(kaçak) var ve yağmur yağdığında aynı sigorta atıyorsa, o hattaki izolatörleri kontrol etmenizde fayda var.

ancak yağmur olmadan da atıyorsa trafonuzu kontrol ettirmenizde fayda var.

hayırlı çalışmalar diliyorum...
 
O faza ait parafadur veya izolatörde sorun olabilir.Özellikle yağmurlu havalarda atıyorsa sebep büyük olasılıkla budur.Kılcal çatlak varsa giderek artan sıklıkla sorunla karşılaşırsınız.Bu durumda sadece o faza ait parafaduru-izolatörü değil 3 fazı da değiştirmenizi öneririm
 
sadece yağışlı havalarda atıyorsa izalatörde çatlak olabilir varsa seksiyoner ve trafo buşinglerinde sorun olabilir ama normalde atıyorsa devrede parafudur varsa onu iptal edip kontrol edebilirsin
 
Özellikle tek faz atıyor .Bizden kaynaklanan bir problem olabilir mi acaba? kısa devre ya da aşırı akım çekecek çalışma mevcut değil.gece yağmur ve rü<gar vardı.

izolatörde problem olabilir, o faza ait parafudurda sıkıntı olabilir, trafo arızası olabilir, çelik özlü aluminyum havai hat değilde xlpe ile giriş yapılmışsa kablo başlıklarında sıkıntı olabilir. Yağmurdan bahsettiğine göre izolatör üzerindeki kılcal çatlaklar yağmurun etkisiyle zamanla açmaya sebebiyet verebilirler.
 
Parafudurn bir tanesi arızalanmış sıkıntı bundan kaynaklanıyor.trafoda ne gibi bir arıza olabilir acaba bu gibi bir sıkıntıya düşürecek ?
 
Parafudurn bir tanesi arızalanmış sıkıntı bundan kaynaklanıyor.trafoda ne gibi bir arıza olabilir acaba bu gibi bir sıkıntıya düşürecek ?

Faz sargı izolasyonunda sıkıntı olabilir yağı uzun süre değişmeyen trafolarda yağ içindeki partiküllerin ısıyla sirkülasyonu neticesi aşındırma etkisiyle sorun oluşabilir aşınma 3 faz sargısında da gerçekleşir ancak birinde patlak verebilir olası bir durumdur. Trafo o.g. buşinglerinden birinde aşırı toz veya nem+kılcal çatlak soruna sebebiyet verebilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,196
Mesajlar
915,755
Kullanıcılar
449,975
Son üye
yamanelektronik2023

Yeni konular

Geri
Üst