XLPE kabloların kullanıldığı yer altı kablolu dağıtım hatlarında reaktif enerji nasıl yönetiliyor, bununla ilgili proje incelemem gerekiyor elinde proje olan varsa benimle paylaşabilir mi acaba?

Teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kablo firmaları dokümanlarında,her kesit
için kilometrik kapasite değerleri bulu-
nur.Çekilen kablonun boyu belli ise,bu de-
ğerlerden yararlanarak,kablo metrajı belli
değilse,sayacın 8.8.0 endeks değeri takip
edilerek bulunan kapasite değeri kadar re-
aktör konarak,kablodan kaynaklanan ka-
pasitiflik ifna edilmeye çalışılır.Bu çalışma
yapılırken,trafonun endüktif değeride gö-
zönüne alınmalıdır.Çalışan tesisler için,en
sağlıklı çözüm,sayaç değerlerinden yarar-
lanılarak bulunan çözümdür.Yeni yapıla-
cak tesisler için ise,bulunan teorik değerin
birkaç kademeli ! olarak uygulanması en
uygun çözümdür.
 
Kablo firmaları dokümanlarında,her kesit
için kilometrik kapasite değerleri bulu-
nur.Çekilen kablonun boyu belli ise,bu de-
ğerlerden yararlanarak,kablo metrajı belli
değilse,sayacın 8.8.0 endeks değeri takip
edilerek bulunan kapasite değeri kadar re-
aktör konarak,kablodan kaynaklanan ka-
pasitiflik ifna edilmeye çalışılır.Bu çalışma
yapılırken,trafonun endüktif değeride gö-
zönüne alınmalıdır.Çalışan tesisler için,en
sağlıklı çözüm,sayaç değerlerinden yarar-
lanılarak bulunan çözümdür.Yeni yapıla-
cak tesisler için ise,bulunan teorik değerin
birkaç kademeli ! olarak uygulanması en
uygun çözümdür.